我有个12米的挑梁是带两跨8米的内跨的,挑梁尖部荷载很小,只是挂一个2米多高的轻质墙板,应该没有什么太大的问题吧?梁尺寸350X1100mm.计算还是能通过的,构造我会加强处理的(如通长10个的100箍筋加密).另外,我还想请教一个问题,我还有一根悬挑3.6米的梁,没有内跨,从柱上挑出,好似牛腿一样,挑梁尖部也是挂墙板,荷载还是很小的,请问可以吗?.
我有个12米的挑梁是带两跨8米的内跨的,挑梁尖部荷载很小,只是挂一个2米多高的轻质墙板,应该没有什么太大的问题吧?梁尺寸350X1100mm.计算还是能通过的,构造我会加强处理的(如通长10个的100箍筋加密).另外,我还想请教一个问题,我还有一根悬挑3.6米的梁,没有内跨,从柱上挑出,好似牛腿一样,挑梁尖部也是挂墙板,荷载还是很小的,请问可以吗?.
42楼
悬挑12米感觉太大了吧,不能做轻钢结构吗?如果不能的话,至少象上面几楼所说的做桁架的,硬做混凝土梁夸张了点吧。
回复
43楼
回复
44楼
12米的没见过.
回复
45楼
你要是做出来,图审也把你审下去,施工单位和监理会郁闷死!快改吧!
回复
46楼
大侠们的建议让我受益匪浅啊,
我是在校生,
看了楼主的帖子,
只觉得12米的挑梁很夸张,
对于解决的方法却是一个也没想到,呵呵
回复
47楼
最好不作,改结构吧.
回复
48楼
我是一名刚毕业的新手,每天都抽空到这里来逛逛,感觉学了好多东西,开阔了眼界,知道了许多以前不清楚的知识,谢谢大家了,十分感谢!
回复
49楼
建议作成钢结构的,施工简单还能节省造价,12M跨太大了,作混凝土的不安全
回复
50楼
12米跨挑梁理论上是能算出来,但做成钢筋砼结构自重会较大,可考虑做成钢结构形式!
回复
51楼
3.6m跨的钢筋砼挑梁还是可以做的,建议采用变截面形式,减轻挑梁的自重。很多业主会不喜欢变截面后梁的“立体效果”,可考虑采用铝塑板包!
回复