12米长的钢筋砼悬挑梁可以做吗?不胜感激!
tth568429
tth568429 Lv.3
2007年01月07日 12:31:19
只看楼主

我有个12米的挑梁是带两跨8米的内跨的,挑梁尖部荷载很小,只是挂一个2米多高的轻质墙板,应该没有什么太大的问题吧?梁尺寸350X1100mm.计算还是能通过的,构造我会加强处理的(如通长10个的100箍筋加密).另外,我还想请教一个问题,我还有一根悬挑3.6米的梁,没有内跨,从柱上挑出,好似牛腿一样,挑梁尖部也是挂墙板,荷载还是很小的,请问可以吗?.

我有个12米的挑梁是带两跨8米的内跨的,挑梁尖部荷载很小,只是挂一个2米多高的轻质墙板,应该没有什么太大的问题吧?梁尺寸350X1100mm.计算还是能通过的,构造我会加强处理的(如通长10个的100箍筋加密).另外,我还想请教一个问题,我还有一根悬挑3.6米的梁,没有内跨,从柱上挑出,好似牛腿一样,挑梁尖部也是挂墙板,荷载还是很小的,请问可以吗?.
免费打赏
luckymonkey
2007年07月25日 22:28:06
82楼
71楼的朋友
用砼悬挑12米不是合理不合理的问题
是不可能做到的
起码现在的技术上是做不到的
能出悬挑12米的图纸的设计单位估计是要部级的
回复
luckymonkey
2007年07月25日 22:31:07
83楼
您估计还没有看过柱被扭断的情况吧
恐怖啊
在工地上我体验什么叫做梁强柱弱
当然和这个情况还是有区别的
我的看法这个主要是悬挑超过了一般的技术层面情况
要做试验才能下结论
我的说法代表我个人观点.
这个检讨下.
回复
luckymonkey
2007年07月25日 22:34:26
84楼
规范也是根据合理性来限制的

规范是以试验为依据推出来的半理论半经验的技术总结和引导
主要是因为中国的设计人员技术参差不齐,所以才有强制性的技术标准
象进入这个行业门槛比较高的美国等发达国家很多规范都是推荐性
责任有设计人员自己负责
当然他们的工程师是很牛的
回复
luckymonkey
2007年07月25日 22:35:33
85楼
扯远了.

回复
wy736872729
2007年07月25日 22:48:49
86楼
我认为,即使计算过了,未必计算出竖向抗震、风载、挠度、柱的侧移导致梁端刚性下挠都能通过,做砼梁350x1100,1100高度完全可以做成钢结构支挑桁架了,这既轻又好施工,就是钢材稍多一点,但安全度大多了。
回复
ghgkm
2007年07月26日 10:51:46
87楼
同意6楼,应该采用轻钢拉索结构为宜
回复
linmj10
2007年07月29日 19:32:53
88楼
我认为不合理,悬挑12米,用混凝土做,显得即笨重又难看,和建筑在商量商量,看能不能改!
回复
zhdp110
2007年07月31日 19:59:46
89楼
计算通过不代表安全,要做预应力的
应做竖向抗震验算
别说是悬挑,就是简支跨度也较大
回复
gc216
2007年08月05日 11:52:59
90楼
唉!现在的年轻人啥都敢干!不知道这种钱找道“有没的机会花”
顺便问一下:考虑“竖向抗震没有”?????;
建筑就找不到别的造型;结构就整不出其他合理的方案???!!!!
回复
linmj10
2007年08月05日 15:27:25
91楼
我觉得12m太长了,可否改成轻钢结构的,造价和施工难度都能降很多。