室内外消火栓泵合用,可以吗?
yqx
yqx Lv.2
2012年07月17日 10:48:11
只看楼主

现有一地处偏僻场地,无市政管网,采用打井取水。有一幢四层楼,设室内销火栓,室外有一些辅助建筑,设室外消火栓,我想采用室内外合用消火栓泵,一用一备,流量为室内外用水量之和,扬程为较大的那个。室内外都采用消防环状管网,设屋顶水箱。请问可行吗?实际工程中我这样的情况很多。

现有一地处偏僻场地,无市政管网,采用打井取水。有一幢四层楼,设室内销火栓,室外有一些辅助建筑,设室外消火栓,我想采用室内外合用消火栓泵,一用一备,流量为室内外用水量之和,扬程为较大的那个。室内外都采用消防环状管网,设屋顶水箱。请问可行吗?实际工程中我这样的情况很多。
免费打赏
zhangwoaiwojia
2012年07月21日 15:07:05
12楼
可以合用的。
回复
阎良人
2012年07月21日 16:37:47
13楼
单位的室内外消防栓是可以合用。
消防水池要大一点
回复
engsimon
2012年07月21日 21:06:01
14楼
消防栓管室内室外形成环网,首先要考滤消防水源必须满足消防用水,水泵采用一组泵一备一用完全可以。
回复
shizizuo119
2012年07月23日 09:54:17
15楼
消防水泵只要供室内消防用水就行了。四层建筑的室外消防用水量不大,依靠市政管网的水量和水压也应该能满足要求了。保险起见,消防水池可以包含室内和室外的用水量,再设置一个消防车取水口供消防车取水。
这样可以减小水泵的流量,否则太大了,浪费,也不好做。
回复
suonlm
2012年08月18日 16:37:48
16楼
可以 只要满足了供水的要求
回复
lweiwei_2009
2014年06月04日 13:25:00
17楼
谢谢分享
回复
llc22
2017年11月29日 09:27:45
18楼
你好:在论坛上,看到你有过室内外消火栓泵合用的工程案例,我这边也有一个,一直搞不明白是,当室内外系统合用的消防联动怎么设置的(什么时候起泵),室内系统和室外系统的起泵压力是不一样的吧?
回复
lichangan1000
2017年11月29日 09:41:58
19楼
为什么在提问之前,不看规范。
回复
js_jyx123456789
2017年12月01日 16:17:45
20楼
应该可以,学习了。
回复
梁银虎
2017年12月02日 09:58:20
21楼
可以 规范上说是首选
回复