常规家用空调,蒸发器的片距由1.7mm改为1.5mm,风机和风轮都不变,系统的其他参数也不变,制冷量会有增大吗?
常规家用空调,蒸发器的片距由1.7mm改为1.5mm,风机和风轮都不变,系统的其他参数也不变,制冷量会有增大吗?
22楼
看来老兄对持翅片的模具不太了解哦,大多翅片的模具都可在一定范围内改变翅片的翻边高度,也就是说调整翅片的间距是不困难的。
回复
23楼
呵呵,根据我的计算,换热系数小了,但是制冷量还是增加的,单位长度换热面积大了啊:)
我上传的小软件,计算这个很方便,你可以参考一下:)
回复
24楼
有一点很重要:风机的曲线如何?以前的换热面积够。
如根据常规的数据选型的话,换热器片距从1.7调到1.5,静压变高,风量会有变小,热负荷一定,最好风机增加点轴功,稳定其运行工况。
但是制冷量还是会增加的,单位冷量换热面积增加了。
回复
25楼
变是一定的啊,制冷量不只是和压缩机有关的。这个需要认真计算,蒸发器的计算没有编写成软件,不然现在就帮楼主了。
回复
26楼
?????????????????
ding!!!!!!!!!!
回复
27楼
片距减小,蒸发器传热面积就增加,但风流经蒸发器的阻力也增大,导致风量减小,所以传热系数减小。根据Q=K.F.(温差),无法确定冷量增加还是减小。
回复
28楼
注意是常规家用空调,通常片距不会超过1.8,机型越小片距也做的越小,小日本的做到1.0,都是因为能增加换热面积,增加冷量
回复
29楼
我觉得8楼说的有道理啊我觉得8楼说的有道理啊
回复
30楼
非常同意此意见,片距变小虽然传热面积是增大了但是阻力变大,翅片会结霜且不容易化掉。