18层的办公楼喷淋每层配水管都装减压孔板合理吗
theolivetree
2012年07月17日 13:39:00
只看楼主

我不是做设计的,请问各位大大,18层的办公楼喷淋每层配水管都装了减压孔板,我认为孔板水头损失应该是很大的,这样的设计是不是有点不经济和合理呢?

我不是做设计的,请问各位大大,18层的办公楼喷淋每层配水管都装了减压孔板,我认为孔板水头损失应该是很大的,这样的设计是不是有点不经济和合理呢?
免费打赏
大哥晨
2012年07月19日 11:57:34
12楼
我刚遇到一个类似的问题,高层办公楼,45米,作用面积内17个喷头,按作用面积法计算,泵的扬程要95米,因为水损很大,水损有34米,加上最不利喷头的工作压力10米,现在这个减压孔板也不知道怎么设了
回复
gjjzhy
2012年07月19日 16:45:07
13楼
扬程明显选大了,120m就可以了
回复
gjjzhy
2012年07月19日 16:46:28
14楼
要求中危险等级入口压力不大于40m,你每层计算一下就知道了
回复
gjjzhy
2012年07月19日 16:47:35
15楼

中危险等级的作用面积里的水头损失20m差不多了
回复
isaiahwu
2012年07月19日 17:18:16
16楼

水头损失有34米??是计算错误还是选用的管径有问题呀?如果损失都34米了,建筑高度才45米,这样的设计可能不合理,太浪费能源了,虽然喷水灭火的发生情况比较小。但要注意,如此之高的水泵扬程,在使用的时候,很容易出现问题的,漏水呀、配水附件损坏之类的呀,
回复
isaiahwu
2012年07月19日 17:20:20
17楼
还不怎么会操作,引用了一下,就成了发表新话题的样子了。还有这次改版有点不是很好,例如搜索资料的时候,太宽泛了,一大堆的搜索结果,符合要求的不是很多,也很难从中选取,难道没有高级一点的搜索,或者是增加搜索的条件么?
回复
八匹马
2012年07月19日 18:48:26
18楼
可能楼主确实不是搞设计的,首先你要看这个喷淋泵是不是只是服务于这个18层办公楼,如果是的话,那么设计上面扬程选的有点高了。个人理解很可能是还有其他比办公楼还要高的高层,喷淋泵是考虑的是最高的建筑,所以扬程比较高。至于你说的减压孔板问题,必须是每层都要设置的(顶层有时候可能不需要),因为规范规定,每层最管入口不大于0.40mpa,是基于这个考虑的。
回复
qq271988546
2012年07月19日 19:34:11
19楼
回复
theolivetree
2012年07月19日 20:30:36
20楼
我确定不是笔误,呵呵
回复
zhuzg110
2012年07月20日 08:22:17
21楼
明显没经过计算选的泵,泵扬程差不多100米足够了,无知害人啊,这个设计师败坏我们给排水专业的名声啊。
回复