第一次做楼层的上下水 只有一层 请各位高人指点 看看那里有错谢谢~~不胜感激
第一次做楼层的上下水 只有一层 请各位高人指点 看看那里有错
谢谢~~不胜感激
12楼
叫上下水真怪,还是叫给排水吧
回复
13楼
工地上习惯叫上下水,我们都是叫给排水
回复
14楼
是哦,我也才发现,标高应该都是按当前层来的,而不是按总的来,比如,拖把池龙头离地1米,小便器出水口离地1米1,洗脸盆角阀离地350mm
回复
15楼
标高,管径都有问题,还有就是附件
回复
16楼
1,大便器的存水弯离的有点远。
2,清扫口设置有点问题,你直接设在排水只管上就行了,何必做那么远,离墙还有距离要求的。
3,拖布池那边需要设一个地漏。
4,排水立管放在那里,有点影响使用,定位会让人看的更清楚些。
回复
17楼
管道标高应该是相对于当前层的地面标高.
清扫口的位置改成后边的可以,但是要注意离墙的距离.
大便器给水管径不知道是怎么标的
排水管上墩布池排水写成给水了吧?
回复
18楼
排水立管的位置太变态了.
大便时候屁股会蹭到的
回复
19楼
排水系统图上的2根横支管是怎么连接的??系统图上是画的那种样子有配件吗
回复
20楼
大便器给水de40,大于横管de32
回复
21楼
清扫口布置不利于清扫,接在横管末端比较好
回复