一KYN28工程,进线下PT 一PT冒黑酱爆裂,但此事件未影响到电网,进线继电保护未动作用户正常用电,只是巡查的时候发现电压表没有10KV,只有4KV左右(送电至少半个月),我司人员去现场测量,电压只有40多伏其他,判断一次熔芯断了,手车摇出拉出来后,C相PT爆裂,BC熔芯熔断,A相正常。测量二次回来没有短路,二次回路保护空开未动作,看现象应该是二次短路原因引起的二次绕组将感应较大的电流,磁饱和会使铁损增加而发热,持续时间较长时,会使绕组的绝缘性能下降直到烧毁爆裂或者互感器本身质量异常问题引起的,但现有几个问题1.设备运行至少半个月,电压测量回路正常,电压表和万转、电压端子均无火弧痕迹也无糊味,无短路现象,2绝缘件无火弧痕迹,无击穿点,一次插也无明显的熔点熔焊现象,3现场条件还不错,近一段时间无打雷闪电天气,4柜体在现场放了差不多半年,送电运行至少半个多月,下PT爆裂后并没有影响电网的正常用电,现已更换PT重新就位,测量电压转正常,但是未能找到真正的原因,PT会由元件厂家更换和分析爆裂的原因。
一KYN28工程,进线下PT 一PT冒黑酱爆裂,但此事件未影响到电网,进线继电保护未动作用户正常用电,只是巡查的时候发现电压表没有10KV,只有4KV左右(送电至少半个月),我司人员去现场测量,电压只有40多伏其他,判断一次熔芯断了,手车摇出拉出来后,C相PT爆裂,BC熔芯熔断,A相正常。测量二次回来没有短路,二次回路保护空开未动作,看现象应该是二次短路原因引起的二次绕组将感应较大的电流,磁饱和会使铁损增加而发热,持续时间较长时,会使绕组的绝缘性能下降直到烧毁爆裂或者互感器本身质量异常问题引起的,但现有几个问题1.设备运行至少半个月,电压测量回路正常,电压表和万转、电压端子均无火弧痕迹也无糊味,无短路现象,2绝缘件无火弧痕迹,无击穿点,一次插也无明显的熔点熔焊现象,3现场条件还不错,近一段时间无打雷闪电天气,4柜体在现场放了差不多半年,送电运行至少半个多月,下PT爆裂后并没有影响电网的正常用电,现已更换PT重新就位,测量电压转正常,但是未能找到真正的原因,PT会由元件厂家更换和分析爆裂的原因。
发给大家一起分析下,不知道其他成套厂PT爆裂情况怎么样,怎么样分析和找事故点的。。。。。。
12楼
户外式 电压互感器的二次接线引出端比较短,二次配线时所留线头端子比较短。一般正常 运行时,由于北方气候干燥,常年少雨、灰尘大,空气中的污物比较多。当天气是 阴雨或潮湿时,就会在电压互感器的二次接线表面形成一个导电层构成回路,致使 电压互感器的二次侧发生单相接地或电压降低。 但这不是真正线路上的接地和短路, 只是二次回路保护误发信号,造成故障,影响了二次回路的稳定运行,造成一定的
经济损失。 有文献指出,电压互感器装置在变电设备现场,二次电压需要通过几十米至几 百米的电缆及各种辅助接点接到控制室,供继电保护、自动装置、测量仪表的电压 线圈及电压回路。这些负载的大小,决定了二 次回路电流的大小。由于二次回路电 缆导线和各种辅助接点直流电阻的存在,在电缆两端产生了电压降,使负载端电压 低于 PT 端电压 U 伏,产生了幅值(变比)和相角误差。其误差大小决定于二次回路 直流电阻大小,负载大小(二次电流大小)、性质(负载功率因数)及其连接方式。
回复
13楼
并不是非得短路了才有爆炸和烧毁的可能啊。你的KYN28A柜几面?是否把恒温加湿器接入PT回路了呢。再如PT回路负荷侧的保护回路有过载现象。或如对地有分流现象呢?
回复
14楼
回复
15楼
这种现象2012年5月咱也遇到过而且是同一部位连续3次(每次运行7天左右),厂家第四次换上运行至今一切完好,唉郁闷。
回复
16楼
回复
17楼
希望得到好的答案
回复
19楼
二次侧短路引起的吗
回复
20楼
回复
21楼
我遇到过是,二次被错短接,这样先几次是熔断器熔断,后来是PT烧毁出酱。这种情况要么是PT有质量问题,要么是二次短路。