【事故求助】求分析:PT爆裂冒黑酱,是什么原因
chjs001
chjs001 Lv.10
2012年07月17日 15:42:20
只看楼主

一KYN28工程,进线下PT 一PT冒黑酱爆裂,但此事件未影响到电网,进线继电保护未动作用户正常用电,只是巡查的时候发现电压表没有10KV,只有4KV左右(送电至少半个月),我司人员去现场测量,电压只有40多伏其他,判断一次熔芯断了,手车摇出拉出来后,C相PT爆裂,BC熔芯熔断,A相正常。测量二次回来没有短路,二次回路保护空开未动作,看现象应该是二次短路原因引起的二次绕组将感应较大的电流,磁饱和会使铁损增加而发热,持续时间较长时,会使绕组的绝缘性能下降直到烧毁爆裂或者互感器本身质量异常问题引起的,但现有几个问题1.设备运行至少半个月,电压测量回路正常,电压表和万转、电压端子均无火弧痕迹也无糊味,无短路现象,2绝缘件无火弧痕迹,无击穿点,一次插也无明显的熔点熔焊现象,3现场条件还不错,近一段时间无打雷闪电天气,4柜体在现场放了差不多半年,送电运行至少半个多月,下PT爆裂后并没有影响电网的正常用电,现已更换PT重新就位,测量电压转正常,但是未能找到真正的原因,PT会由元件厂家更换和分析爆裂的原因。

一KYN28工程,进线下PT 一PT冒黑酱爆裂,但此事件未影响到电网,进线继电保护未动作用户正常用电,只是巡查的时候发现电压表没有10KV,只有4KV左右(送电至少半个月),我司人员去现场测量,电压只有40多伏其他,判断一次熔芯断了,手车摇出拉出来后,C相PT爆裂,BC熔芯熔断,A相正常。测量二次回来没有短路,二次回路保护空开未动作,看现象应该是二次短路原因引起的二次绕组将感应较大的电流,磁饱和会使铁损增加而发热,持续时间较长时,会使绕组的绝缘性能下降直到烧毁爆裂或者互感器本身质量异常问题引起的,但现有几个问题1.设备运行至少半个月,电压测量回路正常,电压表和万转、电压端子均无火弧痕迹也无糊味,无短路现象,2绝缘件无火弧痕迹,无击穿点,一次插也无明显的熔点熔焊现象,3现场条件还不错,近一段时间无打雷闪电天气,4柜体在现场放了差不多半年,送电运行至少半个多月,下PT爆裂后并没有影响电网的正常用电,现已更换PT重新就位,测量电压转正常,但是未能找到真正的原因,PT会由元件厂家更换和分析爆裂的原因。
发给大家一起分析下,不知道其他成套厂PT爆裂情况怎么样,怎么样分析和找事故点的。。。。。。

201207161122.jpg


201207161123.jpg


201207161124.jpg


201207161125.jpg


201207161126.jpg


201207161127.jpg


201207161128.jpg


201207161129.jpg


201207161130.jpg


201207161131.jpg

免费打赏
htthcc
2012年07月20日 15:17:50
22楼
如果确认二次接线正确,那就是谐振或者PT内部匝间短路。还有一个疑问1128那张图的PT应该是A的,可是为什么用红色线呢?
回复
qissni122
2012年07月20日 20:22:34
23楼
回复
wqy3070693
2012年07月21日 00:45:48
24楼
学习了谢谢了
回复
好运常在
2012年07月21日 07:16:28
25楼
我们矿已经换五六台了,运行不到半年,pt手车柜子接线无问题,测谐波没问题。正准备换pt厂家
回复
ccj8989
2012年07月21日 12:31:44
26楼
如果是外因(电压,温度,湿度等)正常的话,就是安装问题,二次线路负荷是否正常,PT质量(材料质量及组装等)问题.等
回复
gdsg
2012年07月22日 15:38:05
27楼
PT的外部因素和PT的内部因素两者作用的结果,个人意见
回复
chjs001
2012年07月22日 15:54:35
28楼

做了,送电之前还检查出来避雷器绝缘电阻达不到要求,估计是PT本身质量也有问题,不过我这家互感器生产厂家质量都还不错,非常糟糕的地下室环境都没有出过这个现象
回复
chjs001
2012年07月22日 15:55:41
29楼

二次回路肯定是没有问题了,也是说PT有问题吧 但是这个原因估计是很难找啊
回复
chjs001
2012年07月22日 15:57:47
30楼

我这个下PT车只做测量和负控取样用,都不带负载,控制电源是直流屏的
回复
chjs001
2012年07月22日 16:00:33
31楼

有四面柜子,我们下PT车只做测量用和负控取样用,不带什么负载,控制电源是直流输出的 加热照明是从低压柜引来的。。。。。