一KYN28工程,进线下PT 一PT冒黑酱爆裂,但此事件未影响到电网,进线继电保护未动作用户正常用电,只是巡查的时候发现电压表没有10KV,只有4KV左右(送电至少半个月),我司人员去现场测量,电压只有40多伏其他,判断一次熔芯断了,手车摇出拉出来后,C相PT爆裂,BC熔芯熔断,A相正常。测量二次回来没有短路,二次回路保护空开未动作,看现象应该是二次短路原因引起的二次绕组将感应较大的电流,磁饱和会使铁损增加而发热,持续时间较长时,会使绕组的绝缘性能下降直到烧毁爆裂或者互感器本身质量异常问题引起的,但现有几个问题1.设备运行至少半个月,电压测量回路正常,电压表和万转、电压端子均无火弧痕迹也无糊味,无短路现象,2绝缘件无火弧痕迹,无击穿点,一次插也无明显的熔点熔焊现象,3现场条件还不错,近一段时间无打雷闪电天气,4柜体在现场放了差不多半年,送电运行至少半个多月,下PT爆裂后并没有影响电网的正常用电,现已更换PT重新就位,测量电压转正常,但是未能找到真正的原因,PT会由元件厂家更换和分析爆裂的原因。
一KYN28工程,进线下PT 一PT冒黑酱爆裂,但此事件未影响到电网,进线继电保护未动作用户正常用电,只是巡查的时候发现电压表没有10KV,只有4KV左右(送电至少半个月),我司人员去现场测量,电压只有40多伏其他,判断一次熔芯断了,手车摇出拉出来后,C相PT爆裂,BC熔芯熔断,A相正常。测量二次回来没有短路,二次回路保护空开未动作,看现象应该是二次短路原因引起的二次绕组将感应较大的电流,磁饱和会使铁损增加而发热,持续时间较长时,会使绕组的绝缘性能下降直到烧毁爆裂或者互感器本身质量异常问题引起的,但现有几个问题1.设备运行至少半个月,电压测量回路正常,电压表和万转、电压端子均无火弧痕迹也无糊味,无短路现象,2绝缘件无火弧痕迹,无击穿点,一次插也无明显的熔点熔焊现象,3现场条件还不错,近一段时间无打雷闪电天气,4柜体在现场放了差不多半年,送电运行至少半个多月,下PT爆裂后并没有影响电网的正常用电,现已更换PT重新就位,测量电压转正常,但是未能找到真正的原因,PT会由元件厂家更换和分析爆裂的原因。
发给大家一起分析下,不知道其他成套厂PT爆裂情况怎么样,怎么样分析和找事故点的。。。。。。
32楼
其实现在就是想找到真正的原因所在,在今后的制作过程中多个经验,避免出现类似的问题
回复
33楼
根据描述的问题看,PT质量问题可能性最大
回复
34楼
PT一般不是电磁隔离的吗!PT 线圈是通过电磁感应来测量电压的!对主回路影响比较小!所以主电力系统没什么严重的影响!
回复
36楼
学习了,谢谢
回复
37楼
回复
38楼
回复
39楼
anhuidiangong 发表于 2012-7-19 10:26 我处理过一个类似的故障,在配线的时候,由于端子面对面安装,造成导电部分接触到一起,送电后,PT炸开,跟 …PT二次短路么?保险没动作?
回复
40楼
maquanxi723 发表于 2012-7-19 21:22 这种现象2012年5月咱也遇到过而且是同一部位连续3次(每次运行7天左右),厂家第四次换上运行至今一切完好, …其他运行条件没变化?应该总结一下
回复
41楼
wj94 发表于 2012-7-21 07:16 我们矿已经换五六台了,运行不到半年,pt手车柜子接线无问题,测谐波没问题。正准备换pt厂家应该总结分析一下
回复