我是做水的,老板今天突然问我这样一问题,无奈,哪位大佬给我解解惑.
我是做水的,老板今天突然问我这样一问题,无奈,哪位大佬给我解解惑.
2楼
需要的,还有厚度要求
回复
3楼
首先纠正语句毛病:不是“排烟是不是也要保温?”而是“防排烟风管是不是也要保温?”
防排烟风管一般情况下不用保温,但在以特殊情况下需要保温:
1.防排烟风管安装在吊顶内,其隔热保温层应采用不燃材料制作,并应与可燃物保持不小于150mm的距离。
2.防排烟风管穿防火墙和变形缝时,风管两侧各2m范围内应采用不燃材料及其粘结剂。
回复
4楼
多谢了。。。。
回复
5楼
请问此话的出处
谢谢!
回复
6楼
第一条见《高规》8.4.9 第二条见《高规》8.5.7
回复
7楼
现在新的《低规》,在这个理解上写的明白点。但是和95的高规有点不一样。
建筑防火规范-2006
9.1.5 防排烟系统中的管道、风口、及阀门等必须采用不燃材料制作。排烟管道应采取隔热防火措施,或与可燃物保持不小于150mm的距离。这个“或”字似乎更好理解点。
按此理解,是否加隔热需考虑吊顶和其他在吊顶内的材料(可燃与否)、距离。而不是单纯有没有吊顶,比较清楚。
回复
8楼
楼上两位说的都有理 我想根据建筑物的性质定 如果没有达到高规要求的建筑 按照7楼的方法
如果是满足高规 按照3楼的做法 毕竟高层建筑功能复杂 要求也就 严格些啊
回复
9楼
谢谢三楼的回答,很正确啊。
回复
10楼
个人认为不需要,因为防排烟管道平常几乎不用,保温有何意义,只会增加着火点。
回复
11楼
不用保温,没啥意义,同意10楼的说法。
回复