请问:防排烟是不是也要保温?
haijun_lee
haijun_lee Lv.2
2007年01月08日 09:38:33
来自于通风排烟
只看楼主

我是做水的,老板今天突然问我这样一问题,无奈,哪位大佬给我解解惑.

我是做水的,老板今天突然问我这样一问题,无奈,哪位大佬给我解解惑.
免费打赏
kupe8
2007年10月21日 18:57:01
22楼
防排烟风管一般情况下不用保温
回复
zhangbaoh6312
2008年05月22日 14:55:28
23楼
防排烟风管不用保温,但要刷防火漆或防火涂料,要求高的支架也要刷防火漆或防火涂料。
回复
fixer
2008年05月23日 10:04:59
24楼
1.防排烟风管安装在吊顶内,其隔热保温层应采用不燃材料制作,并应与可燃物保持不小于150mm的距离。
-------------------

这条规范表达不清楚

1,我认为关键看吊顶内有没有可燃物。这条规范可能只是针对吊顶内有可燃物的情况,否则,“并应与可燃物保持不小于150mm的距离”就是废话

2,如果没有吊顶,但排烟管周边有可燃物,难道就可以不做保温了?或者可以用“非不燃材料”做保温?显然,有没有吊顶,不是是否要做保温的前提

3,跨越不同防火分区的排烟管是需要做保温的,这种情况下,如果吊顶内有可燃物,则需用不燃材料做保温,并与可燃物保持不小于150mm的距离。这就是该条规范的适用场合。

我看这条规范这样改一下:当防排烟风管安装在有可燃物的吊顶内时,需做隔热保温层,其隔热保温层应采用不燃材料制作,并应与可燃物保持不小于150mm的距离。

回复
oginger
2008年05月24日 11:47:09
25楼
我遇到的都没有做保温
回复
lzldd
2008年05月24日 21:15:57
26楼
吊顶内的排烟风管需要保温,未在吊顶内的排烟风管没有必要保温,如果做了保温,也没有错。
回复
caitingkof97
2008年05月28日 19:12:55
27楼
同意楼上的。

主要还是看防排烟风管穿越的区域。

一般如果说吊顶里要做,那也是考虑到可能有的施工单位电气施工工艺太差,裸线太多,风管温度高时

会有烧坏电线的现象发生。

不做没事,做也可以。规范死套没用的。现实里情况太多,规范概括不过来的。

还有就是冬天可能会结露,这个影响不大。

PS:比较烦死套规范而不去理解实际的朋友。
回复
fixer
2008年05月28日 20:24:27
28楼
现实是:
绝大部分都没做,(90%以上的工程),因为很多吊顶都是后加的,一般消防验收不看排烟管是否做保温,消防局更关心吊顶的材质。吊顶内没有可燃物,发生火灾时,就不会造成火灾蔓延。
回复
aqiaomei
2009年04月14日 13:59:22
29楼
一般不保温,:victory: :victory: :victory:
回复
hf992434
2009年04月21日 14:23:04
30楼

你的理由呢?要保温吗?:L
回复