板式热交换器可以冷热水侧对调吗?大家说说?
zhuolj65
zhuolj65 Lv.2
2007年01月08日 09:46:04
来自于水处理
只看楼主

由于为了安装方便,想把板式热交换器冷热水侧对调,就是冷水进口换成热水进口,可以这样吗?

由于为了安装方便,想把板式热交换器冷热水侧对调,就是冷水进口换成热水进口,可以这样吗?
免费打赏
zhuolj65
2007年01月09日 10:29:30
2楼
怎么没人知道吗?
回复
baobaoff@co163
2007年01月09日 14:38:45
3楼
我是换热公司的,我怎么发表不了
QQ87684588
回复
baobaoff@co163
2007年01月09日 14:45:47
4楼
一般来说是不能交换的,如果你们用的换热器是通用型的,为了安装方便可以交换但换热效率会降低,达不到换热效果或增加能源消耗,如果不是通用型的,建议最好不要改变
回复
revelino
2007年01月09日 17:37:59
5楼
如果流程相同的话是可以的!
我是专业设计换热器和换热机组的 有事联系revelino@163.com
回复
xxhan0126
2007年01月09日 17:38:13
6楼
冷水换了热水了,反过来说就是热水换了冷水,板换的选择,是更据材质,流量,交换面积来选型的吧
回复
id_wb
2007年01月23日 23:37:08
7楼
流道数相同的情况下是可以对调的

----------------------------------------
http://www.heat-exchanger.com.cn
宁波市国力板式热交换器制造有限公司
回复
liyan0916
2007年01月24日 14:22:30
8楼
实际工程中没有试国这么做,所以,继续学习~如果成功了,把数据发上来给我们看看吧!谢谢!
回复
liyan0916
2007年01月24日 14:33:31
9楼
我先收藏起来好了,等有结果了再看看!
回复
sdyt6666
2007年01月24日 17:12:34
10楼
一般不可以,换热面积不同呀,头大身子小,不成怪胎了吗
回复
zjleejun
2007年01月27日 21:25:11
11楼
压力,腐蚀,传热面积都会不一样,如果你认为可以接受就可以对调.
回复

相关推荐