关于消防软带检测的问题
quren
quren Lv.2
2007年01月08日 14:50:07
只看楼主

今天,消防大队送来了软带的检测报告,压力爆破试验,规范合格为2.4MP,我们产品为2.2MP,定性为不合格产品,需全部更换.程序我无可置疑,但2.4MP的试验压力是否合理,服众?市政消防供水压力0.4MP,消防管道我们试验压力1.0MP,水带要达到2.4?听说别的工程也是这个品牌产品,却合格.真他吗郁闷?2.4MP的压力试验我想管道也该爆破了?

今天,消防大队送来了软带的检测报告,压力爆破试验,规范合格为2.4MP,我们产品为2.2MP,定性为不合格产品,需全部更换.程序我无可置疑,但2.4MP的试验压力是否合理,服众?市政消防供水压力0.4MP,消防管道我们试验压力1.0MP,水带要达到2.4?听说别的工程也是这个品牌产品,却合格.真他吗郁闷?2.4MP的压力试验我想管道也该爆破了?

1168239003988.jpg

免费打赏
ah-wangjun
2007年01月08日 16:30:23
2楼
你认栽吧,其实又不用你赔喽,直接找生产厂家好了,又不是你生产出来的。
回复
quren
2007年01月09日 11:55:00
3楼
晕,厂家的款已付清,当时为省钱,没开发票,
回复
ah-wangjun
2007年01月09日 18:03:47
4楼


接受教训!
回复
yanglan
2007年01月11日 19:33:48
5楼
哈哈, 前车之鉴,后事之师阿
回复