自来水可不可以直接作为空调冷(温)水?
linble
linble Lv.3
2007年01月09日 08:32:09
来自于中央空调
只看楼主

最近碰到一个工程,由于补水泵流量较大(9立方/小时),开机没一会水就从膨胀水箱涌出(工程为9千平左右的小高层办公楼)。现在想暂时不用补水泵,直接往膨胀水箱里灌自来水,不知道这样没有处理的水对于空调系统有没有什么影响(尤其冬季空调采暖时)?

最近碰到一个工程,由于补水泵流量较大(9立方/小时),开机没一会水就从膨胀水箱涌出(工程为9千平左右的小高层办公楼)。现在想暂时不用补水泵,直接往膨胀水箱里灌自来水,不知道这样没有处理的水对于空调系统有没有什么影响(尤其冬季空调采暖时)?
免费打赏
haodangxp
2007年01月12日 13:48:36
22楼
可以的。现在有很多工程即使做了电子除污仪它还是继续投药处理的。
回复
lihuatan
2007年01月12日 16:18:32
23楼
一般工程应该都会维护及保养,应该都会定期对系统中的水做一定的处理,对于闭式的系统,系统中的水损失不大,可以考虑直接连接自来水.如果有条件,将进膨胀水箱的水处理,那更好了。小弟遇见,献丑了,多多指教.
回复
kyipie
2007年01月13日 02:59:59
24楼
如果是单冷系统是可以的。但是如果是冬夏都用,那是肯定不行的。此问题规范好像有规定的。
回复
adores
2007年01月13日 12:09:22
25楼

问题是什么?“开机没多久水就从膨胀水箱涌出”?那为什么还要不水?呵呵,解决的根本是要对系统从新调试,系统里空气太多,或者是膨胀水箱质量问题,还有就是位置安装不好!
回复
linble
2007年01月14日 11:12:51
26楼


按照正常情况,工程补水泵也就1个立方的流量就够了,现在9个立方,我考虑可能是流量太大,系统来不及排气,各管路末端阻力较大,水就直接窜到膨胀水箱了,膨胀水箱才不到1个立方的容量,所以就存不住水。要调系统,只有换泵了吧?
回复
youwei_hi
2007年01月15日 10:45:41
27楼
看楼主的意思,补水流程应该是:市政管道--自动软水器--补水泵--高位膨胀水箱--室内空调水系统。1.该建筑为小高层建筑,市政给水一般不可能直接打到水箱内,所以要设置水泵。2.自动软水器建议保留,为那点钱增加隐患,从长远考虑,有了它,还是经济的。3.大概估算结论为补水泵流量在正常范围内,主要是膨胀水箱取小了,其实该膨胀水箱既起到膨胀水箱作用,又起到补给水箱的作用,所以该箱容积应该取两者较大的,所以该膨胀补给水箱容积至少为2立。
回复
jhmzxq
2007年01月15日 10:49:54
28楼
如果冬季运行介质温度超过60℃,最好用软水。结垢是运行管理中比较恶心的事。低于60度,最好加电子水处理仪,以减少水垢威胁
回复
chendajian-1980
2007年01月15日 14:46:31
29楼
当然可以了,你想想,水泵抽取的是什么水?还不是自来水啊.我们采用的都是直接用自来水补水!
回复
irene_522love
2007年01月15日 16:36:08
30楼
最近碰到一个工程,由于补水泵流量较大(9立方/小时),开机没一会水就从膨胀水箱涌出(工程为9千平左右的小高层办公楼)。现在想暂时不用补水泵,直接往膨胀水箱里灌自来水,不知道这样没有处理的水对于空调系统有没有什么影响(尤其冬季空调采暖时)?
总从膨胀水箱涌出也不是办法啊,膨胀水箱有定压的作用,如果把水箱固定高度适当应该不会出现这种情况,就不用再给水,更加不用水处理以后再给水。
回复
sd-ycc
2007年01月15日 17:16:04
31楼
最好用软水。这是空调不是采暖,要求相对应高一点吧,到时结垢,节点堵塞,可不是什么好事情吧。