【请教】高压柜突然跳闸了,合闸也和不上,怎么解决
a15124104887
2012年07月18日 21:01:02
只看楼主

高压柜突然跳闸了,跳闸后在合闸就和不上了,在工作位和试验位都合不上闸,但手动可以合闸,合闸后在试验位可以分闸,换个断路器就好了,我想知道断路器什么地方出现故障了。

高压柜突然跳闸了,跳闸后在合闸就和不上了,在工作位和试验位都合不上闸,但手动可以合闸,合闸后在试验位可以分闸,换个断路器就好了,我想知道断路器什么地方出现故障了。
免费打赏
zjh1088
2012年07月20日 13:55:06
12楼
合闸回路有故障
回复
jb000657zhengbin
2012年07月20日 14:38:31
13楼
哪的高压开关,是不是防跳继电器闭锁了
回复
qq51324989
2012年07月20日 14:52:16
14楼
应该是二次的问题吧!建议查找故障所在!
回复
htthcc
2012年07月20日 15:05:39
15楼
断路器的合闸线圈出问题的可能比较大。
回复
zyd152251
2012年07月20日 16:24:12
16楼
断路器内部问题,可能是合闸线圈的问题,断路器合闸线圈回路的某接触点可能脱落,检查下存不存在合闸闭锁线圈处损坏的可能,
回复
yidundianli
2012年07月20日 18:34:23
17楼
合闸线圈烧了。
回复
xuyuanpan
2012年07月20日 19:23:48
18楼
学习学习,各位大神
回复
奥贝蒂
2012年07月20日 21:01:19
19楼
断路器换下来了,就仔细看看,分析一下就清楚了。
回复
party369
2012年07月20日 22:10:13
20楼
检查合闸回路的手车一段:
二次插件、断路器辅助触点及合闸线圈等。
^_^
回复
zbf44121508
2012年07月20日 22:42:29
21楼
这种断路器还没研究过 明眼人一看就是控制电路有问题使断路器不能实验工作工作 具体还需要高人
回复