【请教】高压柜突然跳闸了,合闸也和不上,怎么解决
a15124104887
2012年07月18日 21:01:02
只看楼主

高压柜突然跳闸了,跳闸后在合闸就和不上了,在工作位和试验位都合不上闸,但手动可以合闸,合闸后在试验位可以分闸,换个断路器就好了,我想知道断路器什么地方出现故障了。

高压柜突然跳闸了,跳闸后在合闸就和不上了,在工作位和试验位都合不上闸,但手动可以合闸,合闸后在试验位可以分闸,换个断路器就好了,我想知道断路器什么地方出现故障了。
免费打赏
jhepzxd
2012年07月21日 06:12:14
22楼
分闸回路与其他回路有短路现象。
回复
mbww_ah
2012年07月21日 07:48:02
23楼
没有币了下不了资料、、、、、、、、、、、、
回复
孤独狼道
2012年07月21日 09:01:48
24楼
检查一下控制回路,特别是储能部分回路,这种现象是没有储能!
回复
孤独狼道
2012年07月21日 09:04:35
25楼
一定先查明跳闸的原因在处理断路器不合闸,!
回复
dhz897
2012年07月21日 09:23:56
26楼
根据图纸检查,看指示信号灯是否在正常位。
回复
浩宇
2012年07月21日 09:26:51
27楼
是不是防跳继电器起的作用啊
你给控制回路断电试试
如果允许指示灯串在合闸回路上就回有这种情况产生!
回复
desparado
2012年07月21日 09:43:04
28楼
手动没问题,证明机械部分好的,主要问题还在电气,合闸线圈很可疑,建议量一下电阻
回复
jhongsong123
2012年07月21日 11:37:41
29楼
高级是二次回路中有问题,从以下几个方面查找:
1)跳闸后有没有需要复位的地方?
2)断路器内部辅助触点是否工作正常(可能行程不到位)?
3)辅助插头有没有松动?
回复
红苹果
2012年07月21日 12:39:37
30楼
问题楼上都概况了。。
根据二次图纸排查问题。。
1、合闸回路回路辅助点。2、合闸线圈。
回复
hyf789789
2012年07月21日 16:12:06
31楼
原因有几种可能:1)检查储能回路,2)检查跳闸原因是否是断路器联锁引起(断路器三合二)还故障引起,3)检查站断路器合分指示信号(红绿)正常(如断路器是过电流电器保护的,红绿信号灯分别是串在分合闸回路的,这样可以看出合分回路是否在正常状态,4)也可能合位线圈已烧坏或开路5)手动储能及合闸正常,这说明机械操动机构基本正常,6)最终有原理图续一检查二次接线为宜等。