【请教】高压柜突然跳闸了,合闸也和不上,怎么解决
a15124104887
2012年07月18日 21:01:02
只看楼主

高压柜突然跳闸了,跳闸后在合闸就和不上了,在工作位和试验位都合不上闸,但手动可以合闸,合闸后在试验位可以分闸,换个断路器就好了,我想知道断路器什么地方出现故障了。

高压柜突然跳闸了,跳闸后在合闸就和不上了,在工作位和试验位都合不上闸,但手动可以合闸,合闸后在试验位可以分闸,换个断路器就好了,我想知道断路器什么地方出现故障了。
免费打赏
lichonger
2012年07月21日 19:32:19
32楼
回复
liyunbo1568
2012年07月21日 20:01:50
33楼
合闸回路有故障
回复
sang9988
2012年07月21日 21:37:02
34楼
路过学习了....
回复
无纤尘
2012年07月21日 21:57:46
35楼
路过学习了。
回复
fdy9558
2012年07月21日 22:20:07
36楼
是弹操机构 还是永磁机构的? 楼主没有说清楚
回复
dianqi090101
2012年07月21日 22:41:27
37楼
还真搞不懂,没遇到过
回复
gogogokaka2008
2012年07月21日 22:45:50
38楼
重点查下合闸回路接点是否松动
回复
hyd19881202
2012年07月22日 09:19:09
39楼
是一松合闸按钮就跳 还是根本就合不上呢?如果是一松合闸按钮就跳的话 会不会是自锁触点有问题呢? 新手 高手勿喷 求指导
回复
whk3177
2012年07月22日 09:32:55
40楼
检查综保装置历史记录!
回复
leonner
2012年07月22日 12:44:37
41楼
学习了,这个问题我也遇到过
回复

相关推荐

APP内打开