【请教】高压柜突然跳闸了,合闸也和不上,怎么解决
a15124104887
2012年07月18日 21:01:02
只看楼主

高压柜突然跳闸了,跳闸后在合闸就和不上了,在工作位和试验位都合不上闸,但手动可以合闸,合闸后在试验位可以分闸,换个断路器就好了,我想知道断路器什么地方出现故障了。

高压柜突然跳闸了,跳闸后在合闸就和不上了,在工作位和试验位都合不上闸,但手动可以合闸,合闸后在试验位可以分闸,换个断路器就好了,我想知道断路器什么地方出现故障了。
免费打赏
ahdtdq
2012年07月22日 14:56:31
42楼
说明机械方面能够完成整个操作的循环,问题是出在电动操作的合闸部分























安徽合肥配电箱 安徽合肥配电柜 安徽合肥施耐德电气http://www.ahdtdq.com
回复
chjs001
2012年07月22日 15:48:54
43楼
分闸回路查查看,再看看分闸线圈是不是烧坏了还是线松了
回复
kxmhanbing
2012年07月22日 19:10:46
44楼
合闸线圈的问题吧
回复
bao886
2012年07月22日 19:17:13
45楼
路过,学习。
回复
donghai594558784
2012年07月22日 20:41:39
46楼
手动分合闸可以说明断路器的机械机构正常,在实验位置可以用电气分闸而不可以电气合闸,这说明是断路器的电气合闸回路故障,对照开关柜的图纸,查找断路器的电气合闸回路
回复
guwei3216427
2012年07月22日 23:23:26
47楼
路过学习了。
回复
baohaizwl
2012年07月23日 06:17:52
48楼
电气操作回路故障
回复
william19988
2012年07月23日 09:40:11
49楼

回复
zhixiansheng
2012年07月23日 10:57:01
50楼
回复
zhengzhouzyh
2012年07月23日 11:30:03
51楼
以上的原因都有可能,如果是微机保护的话,还有可能是微机保护跳闸时的故障没复归,不复归电动也合不上闸
回复

相关推荐