高压柜突然跳闸了,跳闸后在合闸就和不上了,在工作位和试验位都合不上闸,但手动可以合闸,合闸后在试验位可以分闸,换个断路器就好了,我想知道断路器什么地方出现故障了。
高压柜突然跳闸了,跳闸后在合闸就和不上了,在工作位和试验位都合不上闸,但手动可以合闸,合闸后在试验位可以分闸,换个断路器就好了,我想知道断路器什么地方出现故障了。
42楼
回复
43楼
分闸回路查查看,再看看分闸线圈是不是烧坏了还是线松了
回复
44楼
合闸线圈的问题吧
回复
45楼
路过,学习。
回复
46楼
手动分合闸可以说明断路器的机械机构正常,在实验位置可以用电气分闸而不可以电气合闸,这说明是断路器的电气合闸回路故障,对照开关柜的图纸,查找断路器的电气合闸回路
回复
47楼
路过学习了。
回复
48楼
电气操作回路故障
回复
49楼
回复
50楼
回复
51楼
以上的原因都有可能,如果是微机保护的话,还有可能是微机保护跳闸时的故障没复归,不复归电动也合不上闸