【请教】高压柜突然跳闸了,合闸也和不上,怎么解决
a15124104887
2012年07月18日 21:01:02
只看楼主

高压柜突然跳闸了,跳闸后在合闸就和不上了,在工作位和试验位都合不上闸,但手动可以合闸,合闸后在试验位可以分闸,换个断路器就好了,我想知道断路器什么地方出现故障了。

高压柜突然跳闸了,跳闸后在合闸就和不上了,在工作位和试验位都合不上闸,但手动可以合闸,合闸后在试验位可以分闸,换个断路器就好了,我想知道断路器什么地方出现故障了。
免费打赏
loujinpu
2012年07月23日 14:13:21
52楼
问题是出在电动操作的合闸部分,二次回路的问题不大,一般在断路器本身
回复
lhj37687
2012年07月23日 20:28:50
53楼
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶的得顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
回复
lhj37687
2012年07月23日 20:37:24
54楼
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶的得顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
回复
jisan2003
2012年07月23日 22:54:15
55楼
储能电机是否储能,如果储能再检查电操部分
回复
wuwu555555
2012年07月24日 08:20:58
56楼
电气故障,可能是断路器或者微机保护的防跳闭锁。

[ 本帖最后由 wuwu555555 于 2012-7-24 08:23 编辑 ]
回复
dayu800
2012年07月24日 16:19:47
57楼
断路器的合闸线圈出问题的可能比较大。
回复
bridegrom
2012年07月25日 07:03:30
58楼
很明显示合闸回路的问题,现在的保护上的TWJ和HWJ应该状态一样,所以不回合闸,重点检查断路器的辅助触点
回复
xinxin0509
2012年07月25日 14:37:43
59楼
我同意楼上的意见,但也有可能是开关内部机构出了问题,必须送厂维修。
回复
dapengzhan
2012年07月25日 22:30:15
60楼

说的有道理
回复
xjj725
2012年07月26日 15:58:25
61楼
学习学习中..............
回复

相关推荐