【请教】高压柜突然跳闸了,合闸也和不上,怎么解决
a15124104887
2012年07月18日 21:01:02
只看楼主

高压柜突然跳闸了,跳闸后在合闸就和不上了,在工作位和试验位都合不上闸,但手动可以合闸,合闸后在试验位可以分闸,换个断路器就好了,我想知道断路器什么地方出现故障了。

高压柜突然跳闸了,跳闸后在合闸就和不上了,在工作位和试验位都合不上闸,但手动可以合闸,合闸后在试验位可以分闸,换个断路器就好了,我想知道断路器什么地方出现故障了。
免费打赏
huabliu
2012年07月26日 16:02:30
62楼
有地方短接了。。。
回复
nba125125
2012年07月31日 21:36:51
63楼
怎么也合不上,如果是合闸线圈问题的话手动机械的应该能合上的啊,可能是机械方面的某个地方卡住了,我前段时间也是碰到过这个问题,就是机械的地方正好有个削卡主了。
回复
nba125125
2012年07月31日 21:41:46
64楼
没看清问题
回复
no_xinqing
2012年08月07日 15:30:34
65楼
都是高人啊 学习了
回复
zsphn6666
2013年03月12日 14:27:42
66楼
是不是合闸线圈烧了。
回复
hcs3577
2013年03月13日 15:20:35
67楼
合不上是合不到位还是没有动作?
回复
blzk
2013年03月15日 16:42:14
68楼
检查综保和断路器是否都具备防跳功能,如果都有容易冲突,建议解除断路器防跳功能。
回复
lingxuct
2013年03月15日 17:08:05
69楼
这么热闹的帖子,我居然没有发过言?!

参加讨论的大都是坐办公室的领导或设计院的工们,现场经验稍欠缺,理论很强,断路器合不上,一直在控制回路上找毛病。

不知楼主上哪了,半年前换了一台断路器用上了,合不上的那台修好没有?是不是“压位置开关”的那角铁的固定螺栓松了?
回复
qqqddd7799
2013年03月22日 15:41:41
70楼
一般高压柜跳闸的原因有:过流、速断、再就是变压器或设备保护动作,首先要看明白所跳闸的高压柜上的信号继电器或者是微机上显示的的是哪一个保护动作了,如果是柜子的出线侧是较长距离的架空线且味设置自动重合闸装置的可手动合闸一次,如果出线侧是电缆的话,就一定要查明故障原因否则是绝对不允许合闸的。