请教:电动机大于多少千瓦要加漏电短路器?
for1111
Lv.3
2007年01月09日 12:36:34
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
电动机大于多少千瓦要加漏电短路器?
电动机大于多少千瓦要加漏电短路器?
免费打赏
ares_rambo
2007年01月09日 12:37:40
2楼
多大都不加!
回复
for1111
2007年01月10日 09:53:57
3楼
那你接地故障保护怎么实现?
回复
tangshuhua
2007年01月10日 10:03:57
4楼
一般是热继电器、综合保护器等保护实现,没有见过用漏电保护器的。
回复
for1111
2007年01月10日 10:57:36
5楼
谢谢,我在做设计时,因为考虑人可能无意识碰到设备,一般都加了漏电,不知道这样对不对。我在给电梯控制箱配电时用的漏电断路器,审图的叫我把泄漏电流改为100mA动作,这样对吗?
回复
ares_rambo
2007年01月10日 13:00:21
6楼
电动机加漏电会使供电可靠性下降,所以不加!