如图,大洞口两侧要设,内外墙交接处也要设,砖墙岂不是剩下很少,怎么施工呢?还是只是在内外墙交接处设
如图,大洞口两侧要设,内外墙交接处也要设,砖墙岂不是剩下很少,怎么施工呢?还是只是在内外墙交接处设
12楼
实在不行的就整体一起浇筑。看你的尺寸应该可以砌,注意留槎就好。
回复
13楼
构造柱适当加大截面和配筋,门上过梁适当加大,按梁配,且锚入构造柱
回复
14楼
是砌体结构吧?查下砌体设计规范,看图中窗户都挺大的,看看墙开洞率是否满足要求。
回复
15楼
这是一个实际的工程 开洞超标了?
回复
16楼
看图应该是一层,构造柱应设在内外墙交接处,可改为框架住,门口上的过梁、圈梁一起浇筑,也就是说该层圈梁加大。
回复
17楼
这是没办法不做的事情,因为无论局部承拉压,还是抗震都需要,设计肯定是按照国家国定来执行的,施工是麻烦一些。要怪只能怪甲方,甲方太吝啬。这样的结构以采用混凝土结构,其安全性、经济性都会合理一下。
回复
18楼
看抗规和砌规,但是好像开洞率过不了。
回复
19楼
构造柱两侧留多少墙施工方便?
回复
20楼
应该是超标了吧
回复
21楼
应该只在内外墙交接处设置就行了,抗震规范上有解释,如果大洞口两侧墙体小于1米时,只在内外墙交接处设置构造柱就行了,配筋或截面加大点就行了
回复