今天领导安排一个任务 要求设计一个配电柜 输入电源采用单相三线制电源(220V) 机柜应能够根据所监测电流值产生过流告警和断电告警 并必须能够以指示灯形式输出告警 这个对我这个新人来说真的不懂啊 谢谢各位帮忙。。。。。
今天领导安排一个任务 要求设计一个配电柜 输入电源采用单相三线制电源(220V) 机柜应能够根据所监测电流值产生过流告警和断电告警 并必须能够以指示灯形式输出告警 这个对我这个新人来说真的不懂啊 谢谢各位帮忙。。。。。
2楼
"电源采用单相三线制",这个很少见啊。断电告警指示灯电源来自那里呢?
回复
3楼
如果有个后备电源可以不?领导安排任务后直接出差了 我都不知道怎么弄
回复
4楼
···
过载报警和断电报警是根据你所监测的电流来的。简单点就利用成套的保护器,自己设计的话,就取个热继的常开触点,过载闭合报警。断电这个你直接取个接触器的常闭触点就行了哇。
至于单相三线制,就不知道你领导要表达的是什么意思了。单相三线制是不包含PE线的,几相几线制是针对带电导体。单相三线制就是两根L线,一根N线。。这个方法很纠结啊··
回复
5楼
朝鲜的工程?
回复
6楼
热继一般带断相保护,当然3相串接也行,动作后手动复位,用过流继电器不需复位。过载用断路器的报警触电就行。
回复
7楼
楼主说的又是220伏,这如果是国内项目,那电源实现起来更麻烦了,你有高招吗?
回复
8楼
1、“单相三线制电源(220V)”是L、N、PE;
2、“监测电流值产生过流告警”需要有一个“过流”的数值和检测元件,上面有朋友说用热继电器,我想,热继电器的灵敏度是不是不够高?用DL型电流继电器是不是可以用常开触点报警?
3、“断电告警”很容易,一只中间继电器的常闭触点就能做到,但“必须能够以指示灯形式输出告警”就需要电源,因为是“断电”,常规电源是没法用指示灯了,最简单就用4节干电池点亮6.3V指示灯吧?!
回复
9楼
谢谢大家 发现论坛真是个好地方 大家都很热心 小弟很感动
回复
10楼
2.3点我很赞同,我前面也说了最好就是用成套的保护器,如果要自己做才采取这种措施。
对于第1点,单相三线制电源我国很少用,你说的L、N、PE是单相两线制,你可以认为是单相三线,但决对不能说是单相三线制电源。几相几线是针对带电导体而言的。
单相三线制电源变压器副绕组电压是设备电压的2倍,然后在绕组中点取的一根N线,就是L、N、L三根线。和单相二线制相比,容量相同饿情况下,损耗是一样的,但是多了一根线。好处就是在两根L线的相位相差180°,可以有效的抑制谐波。
回复
11楼
所以我在前面的回复怀疑楼主的领导所要表达的真实意图。如果是只普通的220V,何必单独提出来是单相三线制电源。这个问题就需要楼主自己去了解了,就像我们平常说的三相五线,但实际是根本就没有这种分类,喊的三相五线实际上是三相四线制系统。
回复