搞了个农村饮用水工程,是联片供水用水库水,有20多个村,到一个村,净水头有27米,但是实际却3楼都压不上去,(不会超过10米高) 请教各位同行是什么问题,是供水管堵塞或漏水还是其它原因 谢谢大家.

搞了个农村饮用水工程,是联片供水用水库水,有20多个村,到一个村,净水头有27米,但是实际却3楼都压不上去,(不会超过10米高)
请教各位同行是什么问题,是供水管堵塞或漏水还是其它原因
谢谢大家.

免费打赏
ldsun
2007年01月09日 19:36:21
2楼
归根到底是管路损失太大,如果计算管径足够的话,那就很有可能不够畅通。
回复
lgs0502
2007年01月10日 09:28:13
3楼
同意楼上说法
回复
jjz026
2007年01月10日 09:50:36
4楼
可是进入其它村的阀门关闭,在夜间用水量很少时,还是压不上3楼.再净水头27米已减掉管路水头损失了.
如是漏水或管路堵塞,有方便的检查方法吗?
因为地处农村不排除有人往管道塞东西(在晚上)最大管径有DN315,PE管接好后也没做过试压试漏.
谢谢大家
回复
lhy71519933
2007年01月10日 10:03:47
5楼
大哥,你要看看你的净水头位置和你说的三楼高的地方是同一标高处吗?
回复
jjz026
2007年01月10日 10:25:28
6楼
3楼净高不超过10米,该村地势较平
回复
ldsun
2007年01月10日 11:24:33
7楼
有净水头这个概念么?是不是应该是静水头?也就是静压,静压中是不包含水头损失的。
回复
xwangchunlin
2007年01月11日 14:13:43
8楼
有可能是管道内积气体吧.
回复
gaycatte
2007年01月11日 16:54:09
9楼


同意
回复
leonlxr
2007年01月11日 23:19:24
10楼
应该说要村头27m是完全足够了,如果地势较平的话,应该说是有局部管段管径选小了,因为水头损失大的时候100m的管子损失可达四五米,甚至高达七八米,特别是小管子更明显
回复
dongrinuanyang
2007年01月12日 10:56:22
11楼
如果3层楼普遍供不上去,是不是管道阻力算小了?在管道上加管道泵能否解决。如果是少数3层供不上去,就要考虑管径小了,或堵了