搞了个农村饮用水工程,是联片供水用水库水,有20多个村,到一个村,净水头有27米,但是实际却3楼都压不上去,(不会超过10米高) 请教各位同行是什么问题,是供水管堵塞或漏水还是其它原因 谢谢大家.
搞了个农村饮用水工程,是联片供水用水库水,有20多个村,到一个村,净水头有27米,但是实际却3楼都压不上去,(不会超过10米高)
请教各位同行是什么问题,是供水管堵塞或漏水还是其它原因
谢谢大家.
2楼
归根到底是管路损失太大,如果计算管径足够的话,那就很有可能不够畅通。
回复
3楼
同意楼上说法
回复
4楼
可是进入其它村的阀门关闭,在夜间用水量很少时,还是压不上3楼.再净水头27米已减掉管路水头损失了.
如是漏水或管路堵塞,有方便的检查方法吗?
因为地处农村不排除有人往管道塞东西(在晚上)最大管径有DN315,PE管接好后也没做过试压试漏.
谢谢大家
回复
5楼
大哥,你要看看你的净水头位置和你说的三楼高的地方是同一标高处吗?
回复
6楼
3楼净高不超过10米,该村地势较平
回复
7楼
有净水头这个概念么?是不是应该是静水头?也就是静压,静压中是不包含水头损失的。
回复
8楼
有可能是管道内积气体吧.
回复
9楼
同意
回复
10楼
应该说要村头27m是完全足够了,如果地势较平的话,应该说是有局部管段管径选小了,因为水头损失大的时候100m的管子损失可达四五米,甚至高达七八米,特别是小管子更明显
回复
11楼
如果3层楼普遍供不上去,是不是管道阻力算小了?在管道上加管道泵能否解决。如果是少数3层供不上去,就要考虑管径小了,或堵了
回复