菜鸟求救,我现在在做一个消防泵房,刚开始管道用的柔性接头全部采用橡胶材质的,业主验收时要求我方改为四节卡箍与短管连接做成的金属伸缩节,不知道这样做是否合理,本人也是刚开始接触,不是很清楚,希望各位大侠多多指教。

菜鸟求救,我现在在做一个消防泵房,刚开始管道用的柔性接头全部采用橡胶材质的,业主验收时要求我方改为四节卡箍与短管连接做成的金属伸缩节,不知道这样做是否合理,本人也是刚开始接触,不是很清楚,希望各位大侠多多指教。

QQ截图20120719155733.jpg

免费打赏
lcs37360
2012年07月20日 17:05:29
2楼
1、一般不这样做,这进水管有相关图集可以参考的,
2、材料成本高了,多装了4片法兰,4只卡箍,24套螺丝,
回复
大大碗
2012年07月22日 17:43:11
3楼
我也是这么想的
回复
水者
2012年07月25日 09:34:08
4楼
同问啊,,等待高手来解答
回复
lichangan1000
2012年07月25日 13:30:39
6楼
最大好处是拆卸方便。
回复
joydbx
2012年07月25日 15:57:13
7楼
不能吧,这个这东西蛮重要的,卡箍连接可绕性及伸缩性很小的,不知道你这管件在泵前还是泵后,要不帮它换个金属波纹伸缩节进去。
回复
xwjie
2012年07月25日 17:50:49
8楼
卡箍不能代替橡胶球头,不过使用球头时要注意球头两侧支吊架设置
回复
xwjie
2012年07月25日 17:54:12
9楼
图片上的水表前直管段不足,倒流器放表后好了
回复
fishwu
2012年07月25日 18:40:48
10楼
如果设置的伸缩节不止是横向,纵向也可以的话,也可以吧
回复
ob_soss
2012年07月25日 21:17:27
11楼
菜鸟学习中!
回复
愤怒的小鸟
2012年07月25日 21:35:38
12楼
建议不要,这个主要是减震功能,同时也可保护到机组的共振。水规上有。照图施工。