变压器空载节能问题
weijianluxu
2012年07月19日 17:09:11
来自于变压器
只看楼主

我公司现有35KV变压器5000KVA容量,跟供电局签约的供电合同时达到容量的40%,等于说达到2000KVA,目前两台实际使用容量都只能达到500左右,无功的费用较高,现在想把所有符合全部倒到一路变压器上,由于公司要求不能停电,设置备自投功能,因此另一台变压器做空载热备用状态,这样搞得话电费能不能降?变压器空载的话无功会有多少?

1111.jpg
我公司现有35KV变压器5000KVA容量,跟供电局签约的供电合同时达到容量的40%,等于说达到2000KVA,目前两台实际使用容量都只能达到500左右,无功的费用较高,现在想把所有符合全部倒到一路变压器上,由于公司要求不能停电,设置备自投功能,因此另一台变压器做空载热备用状态,这样搞得话电费能不能降?变压器空载的话无功会有多少?

1111.jpg


22222222.jpg

免费打赏
ptao7539
2012年07月24日 14:17:23
2楼
用电量部变的话,电费没有减少的!热备用状态变压器同样需要按容量计算基本电费,既你那80000的基本电费少不了!
回复
qimingtaiduo
2012年07月24日 16:59:20
3楼
基础电费太高了。为什么要两个同时开呢?前期计划恩么做的