砌体结构碰到的几个问题。
xiaoleng
xiaoleng Lv.8
2007年01月10日 09:50:10
来自于砖混结构
只看楼主

我现正在一栋砌体结构的房子。结构的中间有一榀跨度7.6m的框架,梁为240×650,我的柱子设为300×450可以吗?还有梁有墙的地方,如果我只把墙输进去时墙荷载不导下来,如果我把墙折算成线荷载输在梁上时(而不输墙)这样最上面一层抗震又通不过,于是我即把墙折算成线荷载输在梁上,又把墙也照样输进去。这样可以吗?你们又是怎么做的,期待高人指点。

2007年01月10日 20:54:27
2楼
我觉得没什么大问题,就是柱子如果建筑不是很影响最好作成350x450的
回复
wwzzgg1973
2007年01月11日 09:45:17
3楼
个人觉得应按实际情况输入计算,是承重墙的地方要按承重墙输入,是填充墙的按荷载考虑.
你所说的这样的情况还没碰到过,既然输入了墙又输入荷载,不知道该怎么考虑了?!
另外一点,如果是底框结构,看看底框层数是否设置正确,否则荷载不能正确传递下来.
回复
xiaoleng
2007年01月11日 10:24:57
4楼


我是这样考虑的,框架上面的墙应该是填充墙,按荷载输入,此墙又取到抗震的作用(不输墙顶层抗震通不过的),所以又输墙。两者好像不会相互影响的,墙反正不会往下导荷的。这样不是解决了导荷与抗震通不过的问题吗?但是荷载船到基础会不会把此墙导下去的哦。
回复
xiaoleng
2007年01月11日 10:30:43
5楼


是不是我理解错了哦,框架上面的墙一定是填充墙,不能取到抗震的作用,所以只能按荷载输入。
回复
fang7086
2007年01月11日 12:11:21
6楼
个人觉得应按实际情况输入计算,是承重墙的地方要按承重墙输入,是填充墙的按荷载考虑.
你所说的这样的情况还没碰到过,既然输入了墙又输入荷载,不知道该怎么考虑了?!
另外一点,如果是底框结构,看看底框层数是否设置正确,否则荷载不能正确传递下来.
回复
lhblmx1970
2007年01月11日 19:56:43
7楼
你说的情况我也正在困惑中,比如一个梁成担着一层墙,而墙上面还承担着一层板的重量,我算了,PKPM不传墙体及墙体上面楼板的重量,只传本层楼板的重量,所以感觉PKPM也不是非常智能的.你那个问题我觉得就那样输是没错的,事实就是墙能起到抗震的作用,至于基础传荷载的问题你不行就手算校核一下,算完了发个消息,让我们也知道知道
回复
cjh_sh
2007年01月12日 10:51:05
8楼
你是不是没有进行砖混结构抗震验算,或者进行了抗震验算,但是底框层数输入不正确,否则,托墙梁上墙荷载不会传递不下来。
回复
xiaoleng
2007年01月12日 11:35:38
9楼
我这个房子是三层的局部四层。中间有个大厅,底层没有墙,上面都有墙。所以这里必须设两榀框架(不知道可不可以叫底框,因为只有顶层(第四层)的柱子没有伸上去,其他每层都设有240×650的梁与300×450的柱,)。下次把建筑图发出来,大家要帮我看一下哦,第一次做砌体结构,没有人带,只能自己慢慢摸索。碰到问题也只能网网上寻求答案了。
回复