请各位高手指点。这是我刚刚做的一个三房二厅二卫的工程,我用了7路分集水器管长差最大29米,会不会水利失调?图纸如下:
请各位高手指点。
这是我刚刚做的一个三房二厅二卫的工程,我用了7路分集水器管长差最大29米,会不会水利失调?
图纸如下:
2楼
管长差太大可以用带内置调节阀的分集水器来平衡,没有关系的,如果没有,那就要调解一下环路差了,图上怎么没有管间距呢,还有一个卧室里面的衣柜下部管,另一个没部?图总体说还不错!
回复
3楼
提两点建议:
如图
回复
4楼
1、阳台部分】应考虑铺管
2、布管方式过于单一
如大厅,可考虑外【回】,里【S】形结合布管
谢谢
回复
5楼
1、进餐厅的管如果穿混凝土墙的话不如与其它管一样绕一下。
2、从图上来说有两面外墙的和一面外墙的,铺管间距没有分别,我认为不如把次卧的管间距增大一档。
3、可以把最短的卫生间的管往客卧的方向绕一下,这样最短的加长了而客卧的环路又可适当缩短一些。
个人认为不分热负荷的统一为一个间距不太合理
回复
6楼
只能叫地暖示意图,地暖应做到大样图的深度.
1,管长不准
2,用管较多
3,不平衡
4,不能指导施工
回复
7楼
这几天忙着施工来的。。。一直没回复。。。
谢谢各位的热心帮助。。。
我已经按照5楼的改了图纸。。。。过几天调试。。。
我的分水器带流量计的。。可调节个环路流量的。。。谢谢各位!
回复
8楼
总体上来说还是不错的!其实我认为地暖图纸没必要画的太详细!如果本图再标上管间距,完全能作为施工图!
回复