新做90kw星三角启动柜一台,空开选250A的,空载启动,转换,运行都正常,带负荷后能启动,转三角时空开跳闸

新做90kw星三角启动柜一台,空开选250A的,空载启动,转换,运行都正常,带负荷后能启动,转三角时空开跳闸
免费打赏
lingxuct
2012年07月20日 10:53:48
2楼
Y运行时间不够长,切换到Δ时电流太大。
回复
tuobaxiaoxue
2012年07月20日 11:36:10
3楼
求解
回复
俺是做配电柜的
2012年07月20日 16:30:58
4楼
调到15秒啦,还是不行
回复
鸭江绿水
2012年07月20日 20:28:27
5楼
导线多长?多粗?计算压降损失了吗?
回复
ygjxzhl
2012年07月21日 14:29:20
6楼
断路器选择太小,估计设备有点重载。
回复
俺是做配电柜的
2012年07月21日 16:09:51
7楼
跟线长短有关系吗
回复
俺是做配电柜的
2012年07月21日 16:11:16
8楼
90kw,180A,我选250的空开还小?选315A的?
回复
智库
2012年07月21日 19:33:07
9楼
看看控制线路设计,在切换时是短路状态。
回复
tao163
2012年07月23日 19:24:24
10楼
请联系QQ1154817807
回复
tao163
2012年07月23日 20:00:35
11楼
原因是切换瞬间星形接触器断开,但星形接触器内电弧还未完全熄灭,这时三角形接触器吸合,造成短路。