新做90kw星三角启动柜一台,空开选250A的,空载启动,转换,运行都正常,带负荷后能启动,转三角时空开跳闸
新做90kw星三角启动柜一台,空开选250A的,空载启动,转换,运行都正常,带负荷后能启动,转三角时空开跳闸
2楼
Y运行时间不够长,切换到Δ时电流太大。
回复
3楼
求解
回复
4楼
调到15秒啦,还是不行
回复
5楼
导线多长?多粗?计算压降损失了吗?
回复
6楼
断路器选择太小,估计设备有点重载。
回复
7楼
跟线长短有关系吗
回复
8楼
90kw,180A,我选250的空开还小?选315A的?
回复
9楼
看看控制线路设计,在切换时是短路状态。
回复
10楼
请联系QQ1154817807
回复
11楼
原因是切换瞬间星形接触器断开,但星形接触器内电弧还未完全熄灭,这时三角形接触器吸合,造成短路。
回复