【求助】冰箱温度降不下去
zkuoi
zkuoi Lv.2
2012年07月20日 10:34:15
来自于制冷技术
只看楼主

冰柜平时温度零下16度。冷媒r12, 现在低压13PSI (1MPA=145psi)压缩机出口没有阀门只好在储液罐出口处量高压150PSI。现象就是柜内温度下不去,蒸发器不怎么凉,冷凝器出风不热,膨胀阀结冰,蒸发器入口管道一处结冰。现在压缩机电流约9.4A,压缩机额定电流差不多近10A.压缩机很烫了,旁边另外一台冷藏柜一样的压缩机电流差不多就只是温手。系统抽了真空再加氟利昂还是一样没有改善。

冰柜平时温度零下16度。
冷媒r12, 现在低压13PSI (1MPA=145psi)
压缩机出口没有阀门只好在储液罐出口处量高压150PSI。
现象就是柜内温度下不去,蒸发器不怎么凉,冷凝器出风不热,膨胀阀结冰,蒸发器入口管道一处结冰。

现在压缩机电流约9.4A,压缩机额定电流差不多近10A.压缩机很烫了,旁边另外一台冷藏柜一样的压缩机电流差不多就只是温手。
系统抽了真空再加氟利昂还是一样没有改善。
高手们给点维修思路。小厂新人硬着头皮上,没怎么接触过制冷。。。

另外 蒸发器风机正常,冷凝器和蒸发器都很干净。环境温度也正常。膨胀阀被冰包着要怎么调节?

[ 本帖最后由 zkuoi 于 2012-7-20 10:36 编辑 ]
免费打赏
zhu1226063503
2012年07月20日 12:36:11
2楼
感觉膨胀阀堵了?
用热水淋膨胀阀化冰
关上膨胀阀前后的阀门打开看看有没有堵
回复
zkuoi
2012年07月20日 19:52:46
3楼
哎 貌似没什么效果啊?换个膨胀阀?换的话铜管一定要喇叭口要重新做吗?我正好手里有个一样的膨胀阀。不过我从来没有换过。。。
回复

相关推荐