检察院办公楼地下共两层,发电机房及变配电设在负一层是否合适?
检察院办公楼地下共两层,发电机房及变配电设在负一层是否合适?
2楼
完全可以,但不知你们那变配电室采用哪种进出线方式?有的地方可以上进上出,那样对变配电室净高有要求
回复
3楼
放在负二层都可以··负一层梁一般情况下有点大。
回复
4楼
如果放在负一层,发电机的震动楼板能受的了吗
回复
5楼
地下一层没问题。配电所有要求尽量不放在地下最底层。发电机震动,那是厂家安装时采取减震措施,结构设计考虑动载荷。
回复
6楼
变电所最好不要设在建筑最底层(仅有负一层除外)
回复
7楼
又看民规了吧。嘿~~
回复
8楼
放在负一层,供电公司禁止把配电所放在最底层。
回复
9楼
学习了谢谢
回复
10楼
放负一层挺合适的啊,注意一下层高
回复
11楼
一直都是这样做的。。。规范里肯定有说法
回复