地板采暖+水源热泵遇到的问题
ranfy
ranfy Lv.2
2007年01月10日 15:41:53
来自于中央空调
只看楼主

某工程采用地板辐射采暖+水源热泵的方式,由于水井和末端、机房分别由几家公司做。最后井水回灌不了,45000平方米只能用一口井(50立方每小时),出水27.7,回水14度,主机出水29度,回水22度,效果十分不好,请各位大侠帮帮忙想想办法!!

某工程采用地板辐射采暖+水源热泵的方式,由于水井和末端、机房分别由几家公司做。最后井水回灌不了,45000平方米只能用一口井(50立方每小时),出水27.7,回水14度,主机出水29度,回水22度,效果十分不好,请各位大侠帮帮忙想想办法!!
免费打赏
ranfy
2007年01月10日 16:35:08
2楼
忘了告诉大家,现在有6口井,一供五回,但是还很难回灌!
回复
taobaobao27
2007年01月11日 10:07:14
3楼
帮助顶一下,也希望知道答案
回复
chengkun01
2007年01月11日 15:12:39
4楼
顶一下,也希望知道答案
回复
liminlimin
2007年01月11日 21:09:51
5楼
能不能告诉你的地质情况,水井的管径和孔径,也许我们可以谈谈,或许对你有帮助。
回复
fishylt
2007年01月11日 21:17:29
6楼
希望楼主讲的具体一点
回复
zhantanmengzhongyou
2007年01月12日 09:07:10
7楼
说明白 才能解决问题
回复
yananzhang1982
2007年01月12日 10:14:50
8楼
这个问题具有挑战性啊
真的需要高手来解答
我会经常来光顾的
希望早日得到答案
回复
zm2207
2007年01月12日 10:35:52
9楼
井水的回灌情况是和当地地质有关系的,可以试试采用加压回灌。那么大面积只用50立/h的井水,想想效果都不会好。
回复
hxd19811001
2007年01月12日 12:31:01
10楼
这么大的面积热水也也不止50T/小时啊!!!!!!!!!!!!
回复
zjw1316189
2007年01月12日 13:38:28
11楼



这是方案就有问题,用地下水首先就要考虑回灌问题,如果分析地质情况不易回灌就不该采用这种做法.现在只能放弃这个办法了,重新考虑别的做法吧.或者实在舍不得,就在周围再勘测一下有没有回灌好的地再打一口井.
回复

相关推荐

APP内打开