2楼
主要是电网谐波电流过大引起的,检查你单位是否有变频器、整流器、电弧炉、中频炉、电解、电镀等设备?
另外,请尽量选择磁套式熔断器,不要选择Am、RT14、RT16、RT18、RGC等圆帽形熔断器。
经常检测电容器的电流与电压,再和铭牌上的额定电流对比,就可以发现问题了。
是否存在电容器电流放大?
成好军1234567890
回复
3楼
同意
回复
4楼
除谐波电流外,检测下各接线端子是否有松动现象。
回复
5楼
假如不烧掉那就不需要保险丝了
回复
6楼
除谐波电流外,检测下各接线端子是否有松动现象。
同意
回复
7楼
谐波问题,电流出现放大,请使用专用的谐波测试仪检测一下,最好。
回复
8楼
我也遇到过两起电容熔断器烧毁的事故,一起有谐波,另一起无谐波,所以谐波影响的可能性不大,我也想知道具体是什么原因。
回复
9楼
电流大才烧保险,你检查一下你的电容充放电电流计算和谐波干扰电流计算是否满足保险保护计算,
回复
10楼
7楼的电抗器不错!扬州华电的产品确实还可以的吧,我们也用了不少,如RC2000系列抗谐波无功自动补偿控制器,都是用谐波场合使用的.
回复
11楼
我处理过一起事故。是电容器损坏一个造成。用表测试发现三相电流明显不对称。 一眼就知道是电容器坏了。 甲方只知道换熔断器,但是才换上,一投入就烧掉熔断器 。发现电容器坏了后继续深入检查,拆开接触器,发现触头明显烧糊了。于是配新的接触器和电容。要是只换电容,估计没过几天电容又损坏因为接触器。恶性循环。所以提醒大家电容柜的故障从我的经验来看平时出现的最多。 但是要勤检查维护,基本上就能效果很好。 不要哪里损坏就换哪里,找出根本原因,才是正道!
友情提醒一下,现在已经很少用熔断器了。因为一根熔断会损坏电容。造成恶性循环。现在是用d型微断+接触器+电容器的方案。 要跳三极同时分断。保证了电容的安全。
回复