为什么电容器柜的接触器上端的保险会烧掉
roger66
roger66 Lv.2
2007年01月10日 16:25:38
只看楼主

同标题

同标题
免费打赏
roger66
2007年03月16日 19:16:27
12楼
非常感谢各位的解答!现在我公司已经改为型微断+接触器+电容器了。
回复
chj741008
2007年06月19日 10:10:50
13楼
选择 型微断+接触器+电容器,需要注意操作安全问题,避免带电合闸。
回复
zhuxian_2000
2007年06月22日 17:14:16
14楼
同意上述观点
回复
liermin1210069
2007年11月14日 19:52:49
15楼
变频器能作到节能,又能提高功率因数,在它的输出侧不允许使用无功补偿设备,最好选用抑制高次谐波的电抗器!
回复
wxhjlty
2007年11月16日 16:27:12
16楼
主要是电网谐波电流过大引起的,检查你单位是否有变频器、整流器、电弧炉、中频炉、电解、电镀等设备?
我公司原来不但烧保险还炸呢,后来上了消谐装置才好
回复
sumer1314
2008年05月31日 01:46:05
17楼
我还是觉得有电抗器好
回复
sumer1314
2008年05月31日 01:50:09
18楼
型微断+接触器+电容器,是否采用JR? 如果带的是电机等感性比较大的等等,用动态补偿就最好了,呵呵,不过贵很多哦。
回复
vbn
2008年05月31日 19:16:48
19楼
月经帖!
回复
fanbinbin240
2009年05月28日 23:53:33
20楼
:victory: 我想问下我们公司照明变压器跟1W-380动力变压器同时使用同一1W伏特回路,会不会导致谐波产生,我们照明回路低压电容器保险丝已经烧掉很多颗了~!求各位专家指点迷津:'(
回复
44097799
2009年05月30日 16:35:19
21楼
主要看你用什么设备了 和变压器一般没啥关系
电容柜烧保险很常见的 不过频繁的烧一般有2原因
1是你那里肯定谐波源
2就是熔断器选型不当,看下你的电容器多大的.再看下他的额定电流多少 按额定电流X1.5选熔断器吧
回复

相关推荐