选择管道泵具体事例,求前辈高人指点
lxx_max
lxx_max Lv.2
2007年01月10日 19:44:48
来自于采暖供热
只看楼主

热水供热,一小区水平干管分户供暖.供暖面积2万平米,供水压力0.36Mpa,温度62;回水0.34Mpa,温度42.流量为36M3/h;供回水管上有旁通.由于效果不理想,增加一20米扬程、35M3/h、4KW电机、8.2A。但是效果甚微流量才长到40M3/h。请问各位前辈,我应选什么样的管道增压泵才能满足需求(泵是安装在供水上,开泵时,旁通关闭)急求!!!

youshuizhidao
2007年01月10日 19:53:11
2楼
供回水压差0.02Mpa,不对吧?
回复
w214246955
2007年01月10日 20:04:35
3楼
你的供暖用的是换热器还是直供?
回复
lxx_max
2007年01月10日 20:10:25
4楼
确实是0.2
二次水
回复
lxx_max
2007年01月10日 20:11:06
5楼
0.02Mpa压差
回复
lxx_max
2007年01月10日 20:13:32
6楼
希望大家能多给点意见,再次拜谢
就是专门的室内采暖
回复
youshuizhidao
2007年01月10日 20:43:42
7楼
增加泵之前,旁通开启?
回复
lxx_max
2007年01月10日 20:45:36
8楼
增加泵前旁通,开启?7楼的我没明白 你的意思
当开启泵时 ,供回水旁通是关闭的
回复
lxx_max
2007年01月10日 20:50:28
9楼
在上传个图 希望能解释的更清楚些
回复
lxx_max
2007年01月10日 21:20:53
10楼
图画的虽然粗糙 但是完全能反映 现场,各位不吝 指教
小弟 先谢谢
快来大虾!!!~~~~~~~~~~~
回复
lwjlwj
2007年01月10日 22:03:36
11楼
不知小区楼的高度与地形,回水0.34Mpa有些高,建议把回水定压给降下来,另外,注意检查一下供回水管上的旁通阀门。