选择管道泵具体事例,求前辈高人指点
lxx_max
lxx_max Lv.2
2007年01月10日 19:44:48
来自于采暖供热
只看楼主

热水供热,一小区水平干管分户供暖.供暖面积2万平米,供水压力0.36Mpa,温度62;回水0.34Mpa,温度42.流量为36M3/h;供回水管上有旁通.由于效果不理想,增加一20米扬程、35M3/h、4KW电机、8.2A。但是效果甚微流量才长到40M3/h。请问各位前辈,我应选什么样的管道增压泵才能满足需求(泵是安装在供水上,开泵时,旁通关闭)急求!!!

2007年01月11日 10:11:03
12楼
供回水压差仅0.02MPa,太小了,怎么实现循环?加泵了也没效果吗?
回复
youshuizhidao
2007年01月11日 12:54:48
13楼
加泵后供回水压差是多少?
回复
newanna1999
2007年01月12日 13:42:42
14楼
管道泵扬程20m太高了,选择管道泵应根据系统内的负荷确定流量,系统内的摩擦阻力损失和局部阻力损失确定管道泵的扬程,一般系统压力损失小于等于5m,你选择的管道泵不合适,扬程太高,造成回水压力大了,这样供回水压差只有0.02MP,也就是只有2m。
回复
lxx_max
2007年01月12日 21:21:21
15楼
感谢大家的关心
回14楼 扬程是太高了,但是扬程达不到20M 肯定 流量就会加大 我是这么想的所以才在现有的设备上 选了这个管道泵
我怀疑这泵失效了.因为200的管线 流量应该在35M3/h,但是加了泵以后才到40 显然提升的幅度不正常.
回13楼
加泵后的压差就是0.02Mpa
回12楼
循环是没问题的,就是流量不够,所以效果不理想
回11楼斑竹
小区是3M/层 都是六层居民建筑 地势上和相临建筑基本一样 高差不超过一米 ,开泵时 旁通阀门是关闭的
我现在作的就是 让供热厂的人 把次管线的平衡在调节下 ,争取能把流量往这条分支上压压 但是肯定也到不了70M3/h,相差太悬殊.但是提高几方 但是是有可能的 

回复
youshuizhidao
2007年01月13日 19:51:29
16楼
20米扬程、35方/小时,4千瓦,8.2安。这是对静水而言。该泵的有效功率因数0.74。但它的转速并不高,不能很好的能量传递给快速流动的水。加泵后,该泵的有效功率因数才0.012。是在严重偏离高效工作区的工况下运行,效率极低,基本上是在空转。
可以把流动的水看作是泵,它的流量是36方/小时,扬程是流速的平方/2g。20米扬程泵与假象泵并联运行。
选一个更大扬程的泵吧,估计选扬程就选 流速的平方/2g ,流量选60方 这样育假象泵影联后,流量有可能达到70方。
具体参考一下泵并联的资料。两泵并联,应优选同型号的,或者参数相近的。自己研究一下吧.
既加流量又不增加小区阻力,那是不可能的。流量增加,流速就增加,阻力里就增加。
你别按你图上那样加,直接加在管道上。
以上是我个人看法。

回复
zhuanjia
2007年01月14日 15:30:49
17楼
管道泵配得不合适,建议流量70扬程10的泵,泵出口加装一个DN150的自立式流量阀,用来控制水量,不要抢别处的水。自力式流量阀可以和我联系。13932618596
回复
youshuizhidao
2007年01月14日 16:48:48
18楼

能具体解释一下吗?谢谢!
回复
newanna1999
2007年01月15日 13:44:21
19楼
楼主的问题是因为流量35m3/h太小,所以要满足室内的热负荷,需要按70m3/h和室内系统的压力损失来选择管道泵,目前的管道泵应依特性曲线复核一下,其流量为70m3/h时,水泵的扬程为多少,若大于系统阻力,则可以用,若小于系统阻力,则不行。
若要重新选择管道泵时,应按70m3/h和室内系统的压力损失来选择管道泵,而不是按70m3/h-36m3/h来选择。
回复
forposition
2007年01月15日 16:38:20
20楼
流量不够。按采暖负荷60w/m2计算,需要51m3/h
回复
forposition
2007年01月15日 16:40:45
21楼