关于防直接接触电击事故的题
chenxing79
chenxing79 Lv.6
2012年07月21日 23:17:11
只看楼主

2008专业知识上午第42题:42.电击防护的设计中,下列哪些基本保护措施适用于防直接接触电击事故?A.设置遮拦或外护物B.将带电部分至于伸臂范围之外C.在配电回路上装用RCD(剩余电流动作保护器)D.采用接地和总等电位联接根据GB16895.21-2004 412,AB是对的,我的疑问是C是否该选,理由是?

2008专业知识上午第42题:
42.电击防护的设计中,下列哪些基本保护措施适用于防直接接触电击事故?
A.设置遮拦或外护物
B.将带电部分至于伸臂范围之外
C.在配电回路上装用RCD(剩余电流动作保护器)
D.采用接地和总等电位联接
根据GB16895.21-2004 412,AB是对的,我的疑问是C是否该选,理由是?
免费打赏
dianqipanli
2012年07月22日 04:49:39
2楼
《民用建筑电气设计规范》
7.7.2
直接接触防护可采用下列方式:
1.可将带电体进行绝缘。被绝缘的设备应符合该电气设备国家现行的绝缘标准。
2.可采用遮拦和外护物的防护。遮拦和外护物在技术上应符合国家现行标准《建筑物电气装置电击防护》GB/T14821.1的有关规定。
3.可采用阻挡物进行防护。阻挡物应满足下列规定:
1)应防止身体无意识地接近带电部分;
2)应防止设备运行期中无意识地触及带电部分。
4.应使设备置于伸臂范围以外的防护。能够同时触及不同电位的两个带电部位间的距离,严禁在伸臂范围以内。计算伸臂范围时,必须将手持大尺寸的导电物件计算在内。
5.可采用安全特低电压(SELV)系统供电。
6.可采用剩余电流动作保护器作为附加保护。
回复

相关推荐