开关规定值与开关整定值有什么区别?比如开关的额定电流是300A,整定电流为250A,我是否可接300A的电流
开关规定值与开关整定值有什么区别?
比如开关的额定电流是300A,整定电流为250A,我是否可接300A的电流
2楼
一般而言,规定值是制造厂商为了保证开关的质量和安全而设置的一个值,而整定值是用户为了系统的安全和保护的配置计算出的一个值!
回复
3楼
各位老大!帮忙留个言,谢谢!
回复
4楼
同意2楼的
回复
5楼
同意2楼的
回复
6楼
我觉得开关值应该是壳架等级额定电流
整定值才是设备容许通过的最的电流 也就是额定电流
不知道对不对 呵呵
回复
7楼
一般接入电流值应不大于开关整定值,开关额定值是开关壳体可承受电流,而开关的保护功能是靠脱扣器来完成的,所以脱扣电流才是最终可接入电流。
回复
8楼
完全正确.
回复
9楼
1."开关规定值与开关整定值有什么区别",见2楼回帖即可.
2."开关的额定电流是300A,整定电流为250A,我是否可接300A的电流".答案:不可以.正如7楼所说,开关额定值是开关壳体可承受电流,我们要整定的电流才是所选取的脱扣器脱扣电流,即:整定电流为250A,最大只能接250A的电流.
回复
10楼
需要重新整定。
大电流的框架开关,如800A以上的,一般可以在面板上重新整定。
MCB通常在630A以下,只有在高端系列产品可以在面板上整定;低端产品必须返厂,小范围可以调整(重新整定)。
你的情况,必须重新返厂调,不能直接用。
回复
11楼
可以把断路器盖子打开 调整里面 脱扣器上螺钉 如果是电子型断路器 整定就方便多了
回复