请教一下
ddl721222
Lv.2
2007年01月11日 14:41:25
来自于
建筑智能化
+
关注
取消关注
只看楼主
红外双鉴属于哪个系统?他的主机是怎样的?谁可以解释,谢谢。
红外双鉴属于哪个系统?他的主机是怎样的?
谁可以解释,谢谢。
免费打赏
sleepinggod
2007年01月12日 14:38:05
2楼
红外双鉴属于安防系统的,主要是防止家庭或室内入侵
红外双鉴是为了降低单纯红外的误报而设计出来的
有线的输出是常开或常闭,主机和通常的安防主机没有区别
如果是无线的,需要和各个厂家的主机匹配
回复
ddl721222
2007年01月22日 14:25:59
3楼
谢谢
回复