我们小区是别墅加小高层的高档小区。根据高标准设计,实行三抄到户,使用已经一年了。除了燃气表的远抄供燃气公司计费,能发挥点功能外,水电表的基本无作用。电表的远抄数据供电所根本不采用,还是使用原始的人工抄表,而自来水公司与小区只凭进小区的总表与物业计费,余下的各户(小区二次供水,600多户)只能是物业自己去收取了。 现在的问题是,远抄水表的数字不准,现场表字与电脑抄字对不上,而且时常因远传电缆什么节点故障或者表头受潮等等,造成远抄无数据。
该远传水表是深圳某公司生产的,小区弱电布线安装是福建的一家公司,现在两家在扯皮,他说表质量不好,他说缆线布局节点不合理,弄得甲方一筹莫展,化了大本钱,到现在连一户人家的水费也没收,真想把这个远抄系统淘汰了,另做改造。小高层的水表是安装在每层的电梯前厅旁管道井内,别墅的水表是安装在室外地坪表井内。
骑虎难下,请各位发表高见,出个主意,远抄水表的寿命到底长不长?
2楼
没人感兴趣?我再顶上去,希望能有高手指教!
回复
3楼
我们小区工程也做远抄,也同样有类似问题,特别是验收后业主装修期间,出现很多住户的表线有问题,检查后发现线路断裂,又无法更换线,导致无法抄表!
回复
4楼
还是常规的人工抄表比较好啊,或者可以采用IC卡表
回复
5楼
据我所知,目前还没有用远传水表成功的案例,现在水厂就只推广IC卡的水表,可以说明一些问题。
回复
6楼
回复一下:
远传抄表是以后的必然趋势,有线远传的确存有很多弊端 包括信号的衰减,现在的无线远传的水表可以解决有线的 弊端,我建议用无线或IC卡水表.
我们是生产无线远传和IC卡水表的厂家.如果有什么问题可以联系我们0531-87628771
我们在东北某个市自来水公司给7家产品做的检测报告里面只有我公司我们的产品是合格的,远程控制距离,信息采样,基表与电子部分的精确度,屏蔽度.
回复