楼板钢筋拉通的问题
crectet
crectet Lv.2
2012年07月23日 11:17:47
只看楼主

两块单向板垂直,钢筋如果拉通肯定会有一块板的分布筋在受力筋的外面,这样钢筋要不要拉通呢[ 本帖最后由 crectet 于 2012-7-23 11:39 编辑 ]

2.jpg 3.jpg
两块单向板垂直,钢筋如果拉通肯定会有一块板的分布筋在受力筋的外面,这样钢筋要不要拉通呢

[ 本帖最后由 crectet 于 2012-7-23 11:39 编辑 ]

1.jpg


2.jpg


3.jpg

免费打赏
xy8670
2012年07月28日 19:21:13
2楼
你说的是底筋吗?
你觉得拉不拉同有什么问题呢?
回复
sjz2655
2012年07月28日 21:14:38
3楼
回复
matihaha
2012年07月29日 00:37:14
4楼
板底钢筋最好拉通,不能拉通则在支座处锚固,但有一点大家是可以肯定的拉通受力最好,像你这样的结构布置,必然长短方向配筋相差比较大,如果左边单向板长方向配筋跟右边单向板短方向配筋为了拉通,取大的配筋,会导致有点浪费。其实你可以把左边单向板上方的支承梁延伸到最右边,那样整个结构受力更好,板配筋也可以很好的解决的。工程中可以的话尽量采用双向板····