2007年01月12日 10:42:18
来自于电站工程
只看楼主

我所在的发电厂出现这样的情况:3#发电机微机保护装置同时发出定子一点接地和复压过流I段动作信号,导致事故停机。而检查绝缘又发现绝缘无问题。再次开机,自动合灭磁开关合不上,手动合灭磁开关起励后,保护装置发出过电压保护动作和PT断线信号。经检查,PT柜一相熔断器熔断,过电压柜熔断器三相全部熔断。这台发电机为中性点不接地,请问是因为谐振导致过电压吗?复压过流又是怎么造成的呢?

我所在的发电厂出现这样的情况:
3#发电机微机保护装置同时发出定子一点接地和复压过流I段动作信号,导致事故停机。而检查绝缘又发现绝缘无问题。再次开机,自动合灭磁开关合不上,手动合灭磁开关起励后,保护装置发出过电压保护动作和PT断线信号。经检查,PT柜一相熔断器熔断,过电压柜熔断器三相全部熔断。
这台发电机为中性点不接地,请问是因为谐振导致过电压吗?复压过流又是怎么造成的呢?
免费打赏
yangdanf
2007年01月13日 15:38:07
2楼
从楼上说的情况看,是不是由于机组PT发生接地故障,造成自动励磁系统误判断发电机电压低.不断增加励磁电流,所以过电压保护动作;同时由于一点接地,出现了负序电压,再加上发电机的电压过高,使得主变铁心饱和,造成电流急剧增加达到过电流动作值.所以发电机的复合电压过电流I段动作.因为复合电压过电流I段的保护范围在主变以外.
回复
shitcl_eletic
2007年01月16日 10:42:58
3楼
哦 高手分析的好啊!! 又多学了点
我门还装设了小电流选线装置 从装置的报告上看 是出线发生接地故障