求教:麦克维尔WHS130.1B螺杆机组排气压力达到1.5Mpa时报警排气压力高后,机组就不加载运行了.还请问:这种机组高压保护是设定在1.5Mpa以下吗?运行参数如下:(机组就不加载运行)排气压力 1.47-1.5Mpa吸气压力 0.6Mpa蒸发进水/19度 出水16度冷凝进水31度 出水34度
求教:麦克维尔WHS130.1B螺杆机组排气压力达到1.5Mpa时报警排气压力高后,机组就不加载运行了.
还请问:这种机组高压保护是设定在1.5Mpa以下吗?
运行参数如下:(机组就不加载运行)
排气压力 1.47-1.5Mpa
吸气压力 0.6Mpa
蒸发进水/19度 出水16度
冷凝进水31度 出水34度
2楼
1冷凝进水31度 出水34度,可能冷却水流量不足. 2.检查下压力控制开关。看有什么设置出了问题或者是线出问题了
回复
3楼
这种单螺杆机高压压力比双螺杆机高压压力要低点,是吗?
高压1.5Mpa就报警了,能否把高压设定调高一点?
求助本机型密码
回复
4楼
这问题应该不难解决
回复
5楼
是高压预保护,不是高压保护,高压保护直接就停机了。
换热温差3度,说明水流量不小了,1.5MPA的保护有点小了,1.9还差不多。
为什么冷冻水温度这么高啊,冷水温度低一点的话高压会低一些。
回复
6楼
回复
7楼
这属于高压控制(预先保护),并非真正的高压保护(真的保护就报警停机了)
但从水温情况来看,水流量可能并不小,但冷凝器的换热效果可能不良(冷凝热量释放不出来),所以水温不高,高压高
回复
8楼
应该是冷凝器脏了。你可以测下冷凝温度与冷却水出水温度差值是否在4度以上。如是即是冷凝器脏了。需要冲洗凝器
回复
9楼
不加载运行是什么意思,是吸气电磁阀就不打开还是温度一直拉不下来???
回复
10楼
估计应该是压缩机不上载(上载电磁阀不得电)
回复
11楼
这机组 只要是有预报警出现 机组就不增载 是程序控制的 预警可以设的高一点 1650kpa没问题的
回复