求教:麦克维尔WHS130.1B螺杆机组报警排气压力高后,机组就不加载运行了
chktsbgc
chktsbgc Lv.3
2012年07月23日 14:41:00
来自于制冷技术
只看楼主

求教:麦克维尔WHS130.1B螺杆机组排气压力达到1.5Mpa时报警排气压力高后,机组就不加载运行了.还请问:这种机组高压保护是设定在1.5Mpa以下吗?运行参数如下:(机组就不加载运行)排气压力 1.47-1.5Mpa吸气压力 0.6Mpa蒸发进水/19度 出水16度冷凝进水31度 出水34度

求教:麦克维尔WHS130.1B螺杆机组排气压力达到1.5Mpa时报警排气压力高后,机组就不加载运行了.
还请问:这种机组高压保护是设定在1.5Mpa以下吗?
运行参数如下:(机组就不加载运行)
排气压力 1.47-1.5Mpa
吸气压力 0.6Mpa
蒸发进水/19度 出水16度
冷凝进水31度 出水34度
免费打赏
ayrjn
2013年05月19日 13:16:47
12楼
版主说的对冷凝器换热不好高压予报警是不会增载的