有一排水管道工程,采用ID600HDPE波纹管,埋深6米。当回填后,准备敷设路面时,发现管材已经塌扁!不知道是不是回填原因。请各高手帮忙解释!
有一排水管道工程,采用ID600HDPE波纹管,埋深6米。当回填后,准备敷设路面时,发现管材已经塌扁!
不知道是不是回填原因。请各高手帮忙解释!
2楼
自己的问题自己顶一下,不好意思,嘻嘻
不过我在补充下以上情况。
放管、装管均按施工方法,但回填,据现场施工人员了解,是按水泥管、钢管的回填方法,即没有做地基处理,管材放至沟槽后,直接回填。等准备做闭水试验,派人进管道检查时发现出现下塌的。
回复
3楼
很可惜,塑料管回填的时候一定要很小心,上面不能有硬物.不能有石块什么的.6米的埋深,趁现在没有做路面赶快换吧
回复
4楼
一定是回天质量不过关,塑料管道对回填质量要求极高。
回复
5楼
基础未按要求做处理,回填图质量又问题
回复
6楼
管材壁厚太薄,刚度不够,质量不过关。
回复
7楼
这么大的塑料管还不做基础,肯定要出问题的。
回复
8楼
应该是环刚度不够
回复
9楼
先查环刚度,在看管顶回填情况!!1
回复
10楼
环刚度至少8000以上;回填密实度至关重要——这是所有柔性管材最最关键的,如果按混凝土、钢管等刚性管材的要求回填,肯定出问题!
回复
11楼
排水管道的环刚度要求,其实是可以随着埋深的增加而减少的,如果埋下去6米,其实环刚度到6就足够了,不是非要8才行。但是回填就不是那么容易了。之所以能出现这样的问题,你们觉得原因那么容易查吗?
对于管材进场的验收,规范是有规定的,对检验批的检查如果都没有按规定检查,那么现在查环刚度你们觉得吃亏的是谁呢?
还是先看看产品合格证吧。然后再看看人家对施工有没有要求,如果没有,可以参照下面的。
http://co.163.com/forum/content/599_334913_1.htm
回复