土暖气问题,请教
etzhang214
etzhang214 Lv.2
2007年01月12日 17:03:46
来自于采暖供热
只看楼主

我家装了个土暖,用的老万的80的燃煤炉子,实际需加热面积约70左右。共六组共58片暖气片,靠近炉子的2组采用自然循环,其余用循环泵机械循环,并加有一温控。问题:炉子从开始点火到50度后机械循环一般都要3个小时,然后才能所有暖气片都开始热。请教:需要这么长的加热时间,问题出在哪?补充:1、烟筒仅有1.5米高,并有一个90度弯头,是否抽风不利而导致炉子能快速升温?2、靠近炉子的二组是自然循环,如果设定50度,当自然循环部分到50度时,其余4级机械循环方才开始。一般从点火到开始机械循环即要2-3个小时。

我家装了个土暖,用的老万的80的燃煤炉子,实际需加热面积约70左右。
共六组共58片暖气片,
靠近炉子的2组采用自然循环,其余用循环泵机械循环,并加有一温控。
问题:
炉子从开始点火到50度后机械循环一般都要3个小时,然后才能所有暖气片都开始热。
请教:
需要这么长的加热时间,问题出在哪?
补充:
1、烟筒仅有1.5米高,并有一个90度弯头,是否抽风不利而导致炉子能快速升温?
2、靠近炉子的二组是自然循环,如果设定50度,当自然循环部分到50度时,其余4级机械循环方才开始。一般从点火到开始机械循环即要2-3个小时。
3、从奸商处购得的煤的确不好,有煤矸石,烧过后像红砖似的东西不少。
免费打赏
liu117jun
2007年01月12日 17:53:03
2楼
那用那么长时间呀,肯定是有问题.看看是什么安装方式?70平米完全可以自然循环不用泵的
回复
ljp-0923
2007年01月12日 22:12:20
3楼
你可以再说清楚点吗?没有明白你的意思!
是锅炉从点火到50度要三个小时吗?那是你的煤质不好吧?
如果是系统,你再把现象说清楚一点,我看你说的那好像分析不出原因哦!

回复
ysq20000715
2007年01月14日 15:13:29
4楼
估计是循环不好,热量都顺烟筒跑了.
把破温控,去了,直接开泵,或调低温度.
回复
youshuizhidao
2007年01月15日 17:06:44
5楼
2、3、4楼那么热情,楼主还不回帖,估计是出差了。
只有猜了。
楼主的后4组采用循环泵机械循环,并加有一温控。
之所以加泵。估计是考虑这4组的管路过长、散热器安装高度过低等具体原因,担心阻力过大,才加的泵,作为备用泵。考虑万一自然循环差的话,使用备用泵。并把温控设定50度,现状是一点火就开泵,想利用泵先把系统循环起来,当回水温度达到50度时,停泵。利用自然循环。
楼主担心也不是多余的。其实根据楼主说的情况,该系统根本就不需要加泵。自然循环就完全可以。分析如下:
该泵选得过大,与前两组的自然循环水头不匹配。
楼主一点火就起动泵,整个系统不是前2组自然循环,后4组机械循环。而是整个系统都是机械循环。泵把水从后4组抽回,泵出的水,同时流经 (炉子水包、第一组、第二组 )三个通路,回到上供水管,流向后4组暖气片。
因为流经炉子水包的水,不是整个系统的水。整个系统的水大部分经(第一组、第二组)通路流回了。(第一组、第二组)通路的水逆向流动,成了旁通管了。极大成度的降低了炉子的供热功率。所以用3个小时才能使回水温度达到50度,使泵停止。
泵停后,整个系统开始自然循环,6组散热器都热。说明该系统能够采用自然循环。
我曾经发表过一篇《关于土暖气循环动态平衡》的小论文,一看就知道为什么该系统能够采用自然循环。以后有时间给大家传上来。
楼主还是把泵撤了吧。

回复
etzhang214
2007年01月16日 10:23:57
6楼
谢谢大家这么热情的回贴。
最近的确出差在外,现在才看见各位的真心回复!
回复
youshuizhidao
2007年01月17日 08:56:43
7楼
靠近炉子的二组是自然循环,如果设定50度,当自然循环部分到50度时,其余4级机械循环方才开始。一般从点火到开始机械循环即要2-3个小时。
那就说明,你的系统看自然循环确实能行。只是与煤质量差,循环阻力大,自然压头小都有很直接关系,导致3个小时才烧到50度。办法是:把泵改到总会水上,让6组全部采用机械循环,重新设置温控,让泵一点火就启动,回水温度达到70度时,停泵。当然煤不好,可以在搞点好煤,掺合着烧。