室内温度不够急
zhoumeyi
zhoumeyi Lv.3
2007年01月12日 18:35:54
来自于采暖供热
只看楼主

入口处供水温度95回水85,室内暖气都非常热,但室内只有9度,散热器片数又满足负荷计算要求(设计人员提供).急!!谢大虾们啦!!!!!!!!!!!!!1

入口处供水温度95回水85,室内暖气都非常热,但室内只有9度,散热器片数又满足负荷计算要求(设计人员提供).急!!谢大虾们啦!!!!!!!!!!!!!1
免费打赏
风雪归柴门
2007年01月15日 10:50:04
22楼
就是散热器片数不够,按照现在运行情况,至少得增加一倍,管路管径不变算拣个便宜。
回复
youshuizhidao
2007年01月15日 11:44:24
23楼

确实已包括。我只是把"建筑保温不好"的原因,做了一下夸张的推测
回复
wzt64
2007年01月16日 17:01:20
24楼
房间封闭不好冷风渗透远大于设计值或房间施工时保温处理的不好,实际传热系数远远大于采用得数值。热负荷计算明显小于实际值导致。
回复
gentleshark
2007年01月17日 09:59:14
25楼
勒阀门,循环泵流量选大了。
回复
youshuizhidao
2007年01月17日 10:50:12
26楼

小雪儿 你的铁哥们来了。在25楼。
回复
yyl730122
2007年01月17日 11:23:44
27楼
ya=要么是散热器的安装方式不对,例如,上面的窗台挡住,导致热量散不出去,等
回复
wwwrny
2007年01月17日 11:26:12
28楼
“供回水温度95-85,只有10度的温差,虽然散热器是热的,可是传到室内的热量是有限的. 设计时按25度温差计算,现在只有10度,室内当然不热了!”严重的错误观点。散热器内热媒的平均温度为供回水平均值,温差小温度高!计算有误,散热设备不足。
回复
f_jg2003
2007年01月17日 20:14:39
29楼


有这个可能的,不知用的什么样的罩,如果罩很差的话热量很难散发出来。
回复
zhengshg1979
2007年01月18日 10:34:19
30楼
设计为明装,但是实际装修时改为暗装也有可能,不过9度确实有点问题
回复
youwei_hi
2007年01月18日 11:44:31
31楼
支持2楼朋友说法。
回复