雨水从屋顶流入直落到地面,但是在顶层出现收缩和破裂,求高人解答
雨水从屋顶流入直落到地面,但是在顶层出现收缩和破裂,求高人解答
23楼
1.建议采用给水PE管。
2.如果是虹吸排水的话,应当按虹吸排水的施工标准和工艺施工。
回复
24楼
按照你这个图片应该是负压造成的
回复
25楼
雨水漏斗堵了负压造成的
回复
26楼
这种情况见过,一般是由于在雨水斗下面没有另外设水斗,而是直接连接管道。若屋面上有积水,当水深较大而雨水管出口又较低时,会在管内形成虹吸真空,也就是产生负压了,一般排水管道仅考虑承受内正压,没有考虑负压,若材质又不好,就完全可以在大气压作用下压扁了。
回复
27楼
出现负压作用
回复
28楼
首先,不是人家的管材不合格,是你选用的管材不合适(内排水雨水管是需要一定的承压能力的,可以用HDPE、钢管等),PVC管就那样,就不用去拿去送检了,没有必要!!
第二,你只是照了一个局部的照片,看不出具体的系统形式,如果是重力流雨水排水系统,并且汇水流量计算准确,采用合适的管径,即使是PVC也不应该出现像你那样严重的问题;
第三,如果你是满管压力流雨水排水系统计算并敷设管道,采用的却是PVC管材,那你不出问题才怪呢
回复
29楼
看到此贴 感觉受教于一身
回复
30楼
负压,呵呵
你设计明确了材料就没你的事情,
要是你没写明管道压力,,,,,,,
就悲催了
回复
31楼
引用别人11楼的
可能是负压的原因引起的。
个人认为可以从以下几点做些措施:
1. 换管材,照片中的管材质量可能还是有问题。
2. 在雨水斗上做做文章,将雨水斗规格换个大点的试试。
3,.雨水落水管出户后最短距离内截至排水检查井。
回复
32楼
完全正确,应加装透气孔。
回复