【紧急求助】高层厂房落水管破裂、收缩
smallpig123456
2012年07月24日 10:43:13
只看楼主

雨水从屋顶流入直落到地面,但是在顶层出现收缩和破裂,求高人解答

雨水从屋顶流入直落到地面,但是在顶层出现收缩和破裂,求高人解答

IMG_0025.JPG


IMG_0027.JPG


IMG_0032.JPG

免费打赏
小方
2012年07月30日 16:10:56
33楼
负压呗,要不底层间接排水
要不换承压管,高层雨水不能用普通PVC雨水管
尤其是2.1mm厚度的那种
回复
土财主
2012年07月30日 16:41:12
34楼
1、首先是排水管的质量有问题(承压加厚), 2、大面积的厂房雨水排放应采用虹吸流(管道水力平衡计算),3、重现期取值不小于10年, 4、设计院是个垃圾设计院。
回复
song15157
2012年07月30日 16:47:20
35楼
回复
丹桂飘香
2012年07月31日 00:03:53
36楼
负压给吸扁了。排气不行,管材质量也欠佳。
回复
hepingyi
2012年07月31日 14:08:31
37楼
负压,重力排水系统的管材承压能力,做压力流了!
回复
lhboy2000cn
2012年07月31日 14:42:22
38楼
重力流排水管材,一般抗负压不行,规范里面好像也说了采用什么管材,需要多大的壁厚,能承受多大负压,我看换管材吧。
回复
zhaoyijun
2012年07月31日 15:15:21
39楼
现实中我还没见过这种情况,估计是管材质量有问题,不是合格产品,刚度不够。还有就是可能没设雨水斗。
回复
zhaotin
2012年08月02日 11:23:30
40楼
一是材料问题,二可以在立管上必要处设消能装置即拐个弯。但是在室外有点难看。
回复
duoyuquan
2012年08月23日 16:32:15
41楼
雨水漏斗堵了负压造成的
回复
gy406021954
2012年08月28日 11:05:33
42楼
看图片,您的立管应该是国产的PVC管道,管道变形,应该是在雨水排放时,产生的负压,抽吸使管道变形,管道在进行雨水排放时不能达到满流,形成虹吸现象,您可以考虑更换材料,吉博力有虹吸雨水系统的经验,管材进口,在质量上可以保证。