《我操作的是活塞式双级制冷压缩机》170系列中间冷却桶除了冷切气 液体之外还有什么作用呢?停机的时候排气和吸气的压力表还有一定的压力,为什么过一段时间压力表的压力会有下降呢?为什么高压吸气的温度较高的时候,我们制冷的温度会比较高(比较差)呢170双级压缩机2级吸气在中间冷却桶里吸气,会不会吸到1级排气,排出来的气体呢?1级排气的排气管有没有擦到蛇行盘管这下面来呢?我对中间冷却桶的管道还不怎么了解,让大家见笑了。
《我操作的是活塞式双级制冷压缩机》170系列
中间冷却桶除了冷切气 液体之外还有什么作用呢?
停机的时候排气和吸气的压力表还有一定的压力,为什么过一段时间压力表的压力会有下降呢?
为什么高压吸气的温度较高的时候,我们制冷的温度会比较高(比较差)呢
170双级压缩机
2级吸气在中间冷却桶里吸气,会不会吸到1级排气,排出来的气体呢?1级排气的排气管有没有擦到蛇行盘管这下面来呢?
我对中间冷却桶的管道还不怎么了解,让大家见笑了。
还有润滑游是从连杆的转孔进去润滑活塞和气缸的,那高压缸的连杆没有转孔润滑油是怎么去润滑活塞和气缸的呢?
我对制冷压缩机还不怎么了解真的让大家见笑了。
2楼
1.中间冷却桶还有降温降压。
2。停机的时候表压应该系升高而不是降低。因压缩机没做功。冷媒受外界温度影响而升温升压。
3。排气温度过高。一.你负荷过大.二.你的冷凝效果差.
4.不是擦到.中间冷却桶里面的蛇管系不与中间冷却器联通的.
5.在压缩机运行时.靠大头连杆击起油来润滑的.
有空你你多点看书吧
回复
3楼
慢慢回答你的问题吧:
1、中冷器的作用有三点:一是降低低压级的排气温度;二是过冷高压液体,降低高压液体进入调节阀的温度,提高氨液的循环制冷能力;三是分离低压级排气中的润滑油。
2、压缩机停机时,高低压仍有压力指示,由于压力会慢慢平衡,一段时间后,高压表所指示的压力自然会下降很多。
3、当出现高压级排温较高时,说明中冷的调节液面过低,氨液的过冷温度高,制冷效果自然就差。
4、低压级(一级)的排气管在中冷器里是插入液面中的(排气口浸没在蛇形盘管的高度中),它的排出气体经氨液中冷却后在中冷器的上部被高压级(二级)吸入。
5、至于高压缸的连杆是否有油孔通道的问题,我特意查了170系列机的图纸及相关资料,都有油孔通道。而且大头轴瓦和小头衬套也都有油孔。否则连杆小头、活塞销、气缸壁等怎么润滑啊?!使用油泵润滑的机器连杆必须得有油孔通道,单机双级机的高压缸吸气与机器的曲轴箱是不连通的。
回复
4楼
我记的170单机双级机高压缸连杆小头用的是滚针轴承.其润滑靠的是小头上的集油孔收集的油.连杆中不设油道.难道现在改进了?
回复
5楼
多谢几位楼住的帮忙,本人一定会加倍努力的。
回复
6楼
哦原来是这样啊!
我明白了。
谢谢几位楼住了。
回复